    Hallo,
    ich habe ne Frage zu einer 300er S7. Ich habe den OB35 programmiert und in die Steuerung eingespielt. Muss ich die CPU neustarten, um den OB35 wirksam werden zu lassen oder funktioniert der sofort nach dem Runterladen?

    Vielen Dank vorab.
    Zitieren Zitieren Frage zum OB35  

  2. #2
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    du musst in der Hardwigkonfig eine Aufrufzeit einstellen und dann natürlich übertragen
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  3. #3
    Registriert seit
    27.07.2007
    Beiträge
    223
    Danke
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge

    Standard

    Nach dem Laden des OB35 wird der mit dem in den CPU Eigenschaften des Hardware Konfigs eingestellten Aufruftakt auch ohne Neustart ausgeführt. Bei der 300 ist das Standardmäßig 100ms.

  4. #4
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Zitat Zitat von Lipperlandstern Beitrag anzeigen
    du musst in der Hardwigkonfig eine Aufrufzeit einstellen und dann natürlich übertragen
    Das Ändern der HardwareConfig dürfte wiederum nur im STOP gehen


    MfG

  5. #5
    Registriert seit
    12.04.2005
    Ort
    Black Forest
    Beiträge
    1.334
    Danke
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    Hallo,


    Das Ändern der HardwareConfig dürfte wiederum nur im STOP gehen


    MfG
    Das machst ja quasi im S7 Manager OFFLINE
    Aber das laden der HW-Config in die Steuerung geht über STOP

  6. #6
    Registriert seit
    08.11.2004
    Beiträge
    53
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Alles klar! Vielen Dank für die schnellen Antworten.

Ähnliche Themen

  1. Frage zu S7 und OB35
    Von merlin im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 07:56
  2. frage zum flankenwechsel
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 21:15
  3. Frage zum Flankenwechsel
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 18:39
  4. Frage zum TP170A
    Von MSB im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 21:33
  5. Frage zum SFB41
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 16:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •