Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Analogeingang +- 10V

  1. #1
    Registriert seit
    08.12.2010
    Beiträge
    62
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, ich bin Neuling und habe eine Frage zur Spannungsmessung (+- 10 V) an einer Analogeingangskarte von Siemens. 0 bis + 10 V liegen im Bereich 0 bis +27648. Laut einem Siemens Datenblatt liegt der Bereich 0 bis - 10 V im Bereich 0 bis -27648. Ich habe an meine Eingangskarte ein Funktionsgenerator angeschlossen. Bei mir wird der negative Spannungsbereich jedoch bei 27648 (-0,1V) bis 65000 (-10 V) abgebildet. Wieso???
    Zitieren Zitieren Analogeingang +- 10V  

  2. #2
    Registriert seit
    10.01.2012
    Beiträge
    65
    Danke
    15
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Negative Werte werden als Komplement dargestellt. Du läßt Dir das Ergebnis sicher aktuell als im Word-Format anzeigen, das kann nur positiv.
    Lade Dein EW (PEW) mit dem und wandle danach in ein DINT.

    L EW128
    ITD
    T MD128

    Gruß StGo

  3. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.227
    Danke
    534
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Schau dir das mal bitte als Int und nicht als Word an, dann ist es negativ!
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. Messumformer 0...10V -> -10V...+10V
    Von bastian c im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 14:05
  2. S5 Analogeingang
    Von mariob im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 21:16
  3. Analogeingang
    Von Licht9885 im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 08:36
  4. Analogeingang 10V Versorgung
    Von Placidjam im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 09:55
  5. Analogeingang skalierung
    Von Andi_W im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 20:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •