Hallo,
wie kann man am besten Start und Not-Aus in Programm ausfüren.
1 - als RS Trigger / Speicher
2 - als Merker ?
oder gibt s andere möglichkeit?

gruß waldy
 
Not-Aus

Not-Aus als FlipFlop?? Womöglich den Not-Aus-Taster nur als Softwareeingang? Aua!

NOT-Aus wird in der Hardware aufgebaut und in der Software abgefragt. Bewegungen werden so schnell wie es die Mechanik zulässt abgeschaltet.. und das nicht nur über die Software.

MfG
André Räppel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
hm, komisch , wo habe ich gesagt, das ich mache Not-us nur mit Software?

Normaleweise ich mache Not -Aus Schalter mit Not-aus Relais , aber ich brauche noch z.B. in Programm Zycklus stoppen, und deswegen ich frage, wie kann man am besten Not-aus in SPs am bestens realisieren.

S/R oder als merker, bis mit Taste Reset S7R oder Merker wird nicht auf "0" zurück gesetzt.

waldy
 
Not-Aus

wieso willst du denn Not-Aus setzen? Frag doch dein Schaltgerät als Eingang ab und nimm es als Freigabe.

MfG
André Räppel
 
Hi,
Danke für die Antwort,
sag mal, gehen Schaltgerät auch nicht irgendwann Kaputt?
Was passiert denn dann :)
Ein mal einen solche Schaltgerät habe ich in Schaltschrank schon getauscht.
Und deswegen, wegen Sichercheits ich will noch Extra dierekt von No-Aus-Taster auch in SPS abfrage machen und mit Restet Taste z.B. S/R dann löschen.

Die frage, was ist besser S/R oder Merker und wo am besten das schreiben, in FB oder FC, oder OB 1 ?

gruß waldy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin!

Die Not-Aus-Schaltgeräte sind so ausgelegt, das wenn sie den Dienst quittieren, der Not-Aus dauerhaft ansteht. Ich denke das wird generell so sein, ansonsten könnte man den Not-Aus ja auch rein in Software machen. Wir verwenden bei uns die PNOZ von Pilz. Denke das sind auch die gebräuchlichsten....

Bei uns is das über Merker gelöst, sobald der Not-Aus ansteht ist der Merker nicht mehr "1" und unterbricht somit die Verfügbarkeit der Aktorik.
Die Merker werden auch nicht gesetzt sonder per = zugewiesen, wobei das keine allzugroße Rolle spielen dürfte.

mfg