Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: S7-1212C IP-Adresse und RFC1006 fähig?

  1. #1
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    411
    Danke
    37
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,

    Ich habe eine neue S7-1212C diese wollte ich nun progammieren. Aber leider bekomm ich keine Verbindung zu stande. Da ich nicht weis welche Ip Adresse diese Cpu beim ausliefern hat hab ich gedacht ich wende mich an euch. Wie bekomme ich raus was für eine IP die Cpu hat und wie ändere ich sie?

    BTW: Unterstützt die S7-1200 eigentlich das RFC1006 Protokoll?
    Zitieren Zitieren S7-1212C IP-Adresse und RFC1006 fähig?  

  2. #2
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    57
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard

    Die CPU hat in der Auslieferung keine IP. Du erreichst sie über Online Zugänge->Erreichbare Teilnehmer. Hier kannst du eine IP zuweisen.
    Das RFC1006 wird unterstützt.
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:

    4nD1 (10.04.2013)

  4. #3
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    411
    Danke
    37
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Okay das ist gut mit dem RFC Protokoll.

    Was für eine IP muss ich dann man meinem Laptop einstellen damit ich die CPU sehe (das einstellen kann)

  5. #4
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    57
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard

    Ist egal funktioniert über die MAC
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  6. #5
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    411
    Danke
    37
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Hab ihr nun ne IP zuweisen können. Leider ist mir da nun ein kleiner Fehler passiert und hab nen Zahlendreher drin, wie kann ich die IP nun ändern?

  7. #6
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    57
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard

    Findest du unter "Online-Diagnose->Funktionen->IP-Adresse zuweisen"
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  8. #7
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    411
    Danke
    37
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Super hat nun geklappt. Hab mir aber auch noch das S7-1200 Tool runtergeladen das funktioniert auch echt super!

    Welchen Befehl muss ich eigentlich nun verwenden für den L PEW ??? T DB?

    Ist der zugriffsweg für DB der selbe wie bei einer 300ter? Sprich DB4.DBW/DBX.....

  9. #8
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    57
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard

    Der Zugriff auf die DBs ist identisch. Hier gibt es nur die Unterscheidung zwischen Optimierter und nicht Optimierter Ablage.
    Bei der Optimierten gibt es keine Absolutadressen im DB mehr, alles nur noch symbolisch.

    Der Befehl L PEWxxx heißt jetzt L EWxxx:P
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  10. #9
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    411
    Danke
    37
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Oaky super danke. Ich habe gedacht bei der S7-1200 gibt es kein AWL....

    Gibt es denn die OBs wenn ein ProfiBus Teilnehmer ausfällt das die CPU nicht in Stop geht bei der 1200 auch noch oder nicht?

    Gibt es ne Begrenzung für DB in der 1200?

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.03.2013, 18:26
  2. Wie Unicode-fähig ist TIA und die S7-1200?
    Von LowLevelMahn im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.02.2013, 15:06
  3. RFC1006/S7-Funktionen
    Von dannyli im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 19:25
  4. Ist das TP 177 Runtime fähig?
    Von maxi im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 23:19
  5. Kommunikation ISOonTCP (RFC1006)
    Von Gaudi im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 16:06

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •