S7-1212C IP-Adresse und RFC1006 fähig?

4nD1

Level-2
Beiträge
497
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

Ich habe eine neue S7-1212C diese wollte ich nun progammieren. Aber leider bekomm ich keine Verbindung zu stande. Da ich nicht weis welche Ip Adresse diese Cpu beim ausliefern hat hab ich gedacht ich wende mich an euch. Wie bekomme ich raus was für eine IP die Cpu hat und wie ändere ich sie?

BTW: Unterstützt die S7-1200 eigentlich das RFC1006 Protokoll?
 
Die CPU hat in der Auslieferung keine IP. Du erreichst sie über Online Zugänge->Erreichbare Teilnehmer. Hier kannst du eine IP zuweisen.
Das RFC1006 wird unterstützt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay das ist gut mit dem RFC Protokoll.

Was für eine IP muss ich dann man meinem Laptop einstellen damit ich die CPU sehe (das einstellen kann)
 
Hab ihr nun ne IP zuweisen können. Leider ist mir da nun ein kleiner Fehler passiert und hab nen Zahlendreher drin, wie kann ich die IP nun ändern?
 
Super hat nun geklappt. Hab mir aber auch noch das S7-1200 Tool runtergeladen das funktioniert auch echt super!

Welchen Befehl muss ich eigentlich nun verwenden für den L PEW ??? T DB?

Ist der zugriffsweg für DB der selbe wie bei einer 300ter? Sprich DB4.DBW/DBX.....
 
Der Zugriff auf die DBs ist identisch. Hier gibt es nur die Unterscheidung zwischen Optimierter und nicht Optimierter Ablage.
Bei der Optimierten gibt es keine Absolutadressen im DB mehr, alles nur noch symbolisch.

Der Befehl L PEWxxx heißt jetzt L EWxxx:p
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oaky super danke. Ich habe gedacht bei der S7-1200 gibt es kein AWL....

Gibt es denn die OBs wenn ein ProfiBus Teilnehmer ausfällt das die CPU nicht in Stop geht bei der 1200 auch noch oder nicht?

Gibt es ne Begrenzung für DB in der 1200?
 
Zurück
Oben