Step5 in Step7 übersetzen, Probleme bei Analogwertskalierung

techniker81

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich muss für einen Kunden eine S5 in S7 "übersetzen". Das funktioniert bisher ganz gut.
Jetzt bin ich auf ein kleines Problem gestoßen. Die Skalierung des Analogwertes verstehe ich nicht.
Hier ein kleiner Ausschnitt:

L MW80
L KF+2400
>=F
= M42.0 Kalibrierung + Wert erreicht

L MW80
L KF+2243
<=F
= M42.2 Sensor tauschen

L MW80
L KF+2440
>=F
= M42.1 Sensor bestellen

L MW80
L KF+2158
<=F
= M43.2
Kalibrierung beenden

Nun zu meiner Frage, wie ist der Wert (4...20mA) skaliert?
Habe schon das Forum durchsucht, aber nichts gefunden.

Gruss
Micha
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie wird das MW80 gebildet?
Soweit ich mich erinnere hat die S5-135U eine Messspanne von 2048.
zB 4-20mA werden als 512 bis 2560 dargestellt.
+/- 50mV von -2048 bis +2048
Welche Steuerung, welche Baugruppe, welches Messbereichsmodul?
 
Werden die S5 gegen neue S7 Baugruppen getauscht? Weil wenn S7 Baugruppen reinkommen musst du die Skalierung eh an die neuen Baugrupen anpassen.
 
Die Anlage wird fast komplett neu aufgebaut, dass die Sklaierung an die neuen Baugruppen angepasst werden muss, war mir schon klar.
Mein Problem ist, dass ich die Skalierung in der S5 nicht verstehe.
In welchem Bereich liegt der Drahtbruch, die Messbereichsüberschreitung etc...
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück