OPC Server einrichten

ohmshiva23

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPSler,

ich bin grad am verzweifeln beim einrichten eines OPC Servers.
in Simatic Step 7 (v5.5 SP2) habe ich eine PC Station angelegt. In der Konfiguration einmal IE Allgemein mit der Rechner IP sowie der OPC Server (v8.1.1) mit den SNMP Anlagenprofil.
Im Komponenten Konfigurator ist der OPC Server angelegt und der Stationsname ist auch der gleiche (SIMATIC2 = Rechnername = SIMATIC2).
So und jetzt weiß ich nicht weiter !
In den bescheidenen Anleitungen die mir vorliegen heißt es jetzt laden.Anhang anzeigen 18621775_SNMP_OPC_GettingStarted_de.pdfAnhang anzeigen 23577797_IWLAN_SNMPClient_Excel_DOKU_V10_e.pdf
Leider bekomme ich keine Kommunikation hin.
Kann mir jemand weiterhelfen? Wo liegt mein Fehler? Gibts ne "ordentliche" (also wohl nicht von Siemens) Doku dazu ?
Bitte um Hilfe.

gruß
Thomas
 
Meinst du das du kannst den Stationen Konfigurator nicht einrichten, wie in den SNMP_OPC_GettingStarted Anleitung Kapitel 1.1 beschrieben ?
Oder meinst das du kannst nicht Daten mittels den OPC Scout lesen, wie in den SNMP_OPC_GettingStarted Anleitung Kapitel 1.2 beschrieben ?
Beim welchen Schritt in den Getting Started Anleitung geht es schief ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Häng beim Kapitel 1.1 (Seite 5/10) bei "Anschließend laden Sie die Konfiguration in die PCStation."
Da bekomme ich Kommunikationsfehler. Hab die PC/PG Schnittstelle sowohl die TCP als auch Intern ausprobiert?
Weißt du weiter ?

Nachtrag:
Ach ich hab eine Vermutung. Im Komonenten Konfigurator muss auch noch die Netzwerkkarte also "IE Allgemein" hinzufügen. Kann das sein ? Kannst aber erst morgen testen....
 
Zuletzt bearbeitet:
Es scheint mir das es fehlt ein Schritt in den Anleitung.
Öffne der Stationen Konfigurator auf den Ziel-PC.
Dort in Index 1 ein "OPC Server" einfügen.
Danach wieder probier von STEP7 oder NCM den Kongiration zu laden.

Ob da noch was fehlt weis ich nicht. Habe keine Erfahrung mit SNMP.
 
Also das einfachste ist alles im Netpro anlegen und kompilieren. Dann das file per Hand auf deinen pc kopieren und bei der pc Station auf importieren gehen und wenn du dann im Anschluss noch deine Netpro Config in die PCs Station Laden kannst lässt alles.

servus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

freudig kann ich einen funktionierenden OPC DA Server vermelden. Lag tatsächlich an der unvollständigen Einstellung des Komponenten Konfigurators !

Danke und gruß
Thomas
 