CPU 314C 2PN/DP via Ethernet Programmieren

CZach001

Level-1
Beiträge
65
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich hab eine CPU 314C 2PN/DP und möchte die gerne über Ethernet Programmieren.


Ich sehe die wenn ich auf Zielsystem erreichbare Teilnehmer gehe.

Ich Finde die CPU über Zielsystem -> Ethernetteilnehmer bearbeiten. und kann auch die IP Parameter schreiben.

Auch wenn ich die CPU anpinge, meldet sie sich ordnungsgemäß zurück.

Allerdings wenn ich die Hardware übertragen möchte, kommt die Meldung Zielsystem über die eingestellte schnittstelle nicht erreichbar.
Obwohl die Schnittstelle TCP/IP (Auto) eingestellt ist.

Da ich die CPU ja erreichen kann denke ich nicht das es an den Netzwerkeinstellungen liegt.
Wobei ich mich aber auch gerne eines besseren belehren lasse.


Vielleich fällt jemanden was ein.

Danke schon mal im vorraus.

mfg
CZach
 
Ich meine mich vage zu erinnern, dass ich auch so mal ein Problem hatte. Ich meine mich auch zu erinnern, dass ich die SPS dann irgendwann urgelöscht habe und dann über die MAC-Adresse erstmal wieder erreicht hatte und danach lies sich das Projekt einspielen und ab dann auch wieder per IP-Adresse. Ich hoffe, das hilft Dir....
 
Hi,

ohne Auto musst du deinem PC eine feste IP vorher geben im selben Bereich, wo sich auch deine SPS befindet.
mit Auto vergibt S7 selber deinem PC eine zusätzliche IP im Bereich und du brauchst die IP nicht manuell einzustellen.

Problem kann sein, dass im Netpro hier dein PC mit im Aufbau deines Netzwerkes mit anderen IP-Daten steht.
Dies würde ich überprüfen und eine evtl. eingestellte Gateway in deiner Hardware kann auch das Problem sein.

Gruß
 
Hallo,
Fehler gefunden.

Der Aufbau war der Prüfungsaufbau für unsere mechatroniker Azubis. Und die haben bei der HW Konfiguration die Falsche CPU ausgewählt.
Als sie dann keine verbindung zu Stande brachten kam ich ins spiel.
Heute morgen ist mir dann aufgefalllen das die Falsche CPU augewählt war. Richtige CPU eingestellt dann hat´s auch Funktioniert.

Auch das was kliebisch.m erklärt hat konnte ich nachvollziehen.

Einstellung IP Adresse automatisch Vergeben. Muss bei der PC/PC Schnittstelle die Option IP Adresse Projektspezifisch zuweisen ausgewählt sein sonst kommt auch keine Kommunikation zustande.

Ansonsten IP Adressen im gleichen bereich Vergeben.


Danke für euere Hilfe.

Mfg
CZach
 