    Hallo,

    evtl ist es ja eine dumme Frage, aber ich sehe gerade den Sinn nicht, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen mir die Augen zu öffnen.

    Ich habe eine 315-2DP 315-2AH14-0AB0, wo ich ganz normal die +24V= und 0V angeschlossen habe.

    Warum ist 0V direkt mit der Profilschiene und somit mit dem ganzen Schaltschrank verbunden?

    Lg
    Zitieren Zitieren Spannungsversorgung CPU 315  

  2. #2
    Registriert seit
    07.04.2010
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    14
    Danke
    5
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Profilschiene verschraubt mit dem Schaltschrank ?? Schaltschrank = Masse! Masse = 0V

  3. #3
    Elchbulle ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.01.2009
    Ort
    Kiel
    Beiträge
    12
    Danke
    10
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Eh das ist mir auch klar Ich meinte wieso ist der 0V Kontakt der CPU überhaupt mit der Profilschiene, also Masse, verbunden?

  4. #4
    Registriert seit
    24.01.2012
    Beiträge
    511
    Danke
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    guck mal in der Betriebsanleitung Seite 46:

    4.9.3 S7-300 mit erdfreiem Bezugspotenzial aufbauen (nicht CPU 31xC)
    Einleitung
    Beim Aufbau einer S7-300 mit erdfreiem Bezugspotenzial werden auftretende Störströme
    über ein in der CPU integriertes RC-Netzwerk zum Schutzleiter/zur Ortserde abgeleitet.
    Hinweis
    Eine S7-300 mit einer CPU 31xC können Sie nicht erdfrei aufbauen.
    Anwendung
    In ausgedehnten Anlagen kann die Anforderung auftreten, die S7-300 z. B. wegen
    Erdschlussüberwachung mit erdfreiem Bezugspotenzial aufzubauen. Dies ist z. B. in der
    chemischen Industrie oder in Kraftwerken der Fall.
    Erdfreies Bezugspotenzial der CPU 31x
    Die Abbildung zeigt, wie Sie im Aufbau einer S7-300 erdfreies Bezugspotenzial herstellen.
    􀀯􀀎 􀀰 􀀔􀀓􀀰􀋖
    􀀰 􀀰
    􀀟􀀔􀀓􀀓􀁑􀀩
    􀀕
    􀀖
    􀀔
    Ziffer Beschreibung
    ① Herstellen eines erdfreien Bezugspotenzials in Ihrer CPU
    Verwenden Sie einen Schraubendreher mit 3,5 mm Klingenbreite und schieben Sie den Erdungsschieber nach
    vorn in Richtung des Pfeils bis zur Einrastung.
    ② Masse der internen CPU-Beschaltung
    ③ Profilschiene
    Hinweis
    Stellen Sie das erdfreie Bezugspotenzial nach Möglichkeit noch vor der Montage an die
    Profilschiene ein. Haben Sie die CPU schon montiert und verdrahtet, müssen Sie vor dem
    Herausziehen des Erdungsschiebers ggf. die Verbindung zur MPI-Schnittstelle lösen.
    Geändert von DerMatze (16.04.2013 um 21:20 Uhr)

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu DerMatze für den nützlichen Beitrag:

    Elchbulle (16.04.2013)

  6. #5
    Elchbulle ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.01.2009
    Ort
    Kiel
    Beiträge
    12
    Danke
    10
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Super, danke, das habe ich leider überlesen. Brett vor den Augen, danke für die schnelle Hilfe

  7. #6
    Registriert seit
    18.07.2014
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Moin

    Ich habe eine ähnliche Baugruppe. Und Zwar: Simatic S7 300 mit einer CPU314C-2 DP Bestellnummer: 6ES7314-6CH04-0AB0.
    In dieser Baugruppe ist dieser Erdungsschieber nicht vorhanden.

    Eigentlich steht auch in der Betriebsanleitung das man eine solche CPU nicht Erdfrei aufbauen kann.

    Meine Frage ist nun ob man eine solche CPU evtl. doch irgendwie Erdfrei aufbauen kann?

  8. #7
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Emden1324 Beitrag anzeigen
    Meine Frage ist nun ob man eine solche CPU evtl. doch irgendwie Erdfrei aufbauen kann?
    ungeerdete Profilschiene auf Isolierbolzen, sollte den gewünschten Effekt erzielen
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  9. #8
    Registriert seit
    18.07.2014
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ja danke wird jetzt denk ich mal auch so gemacht...

Ähnliche Themen

  1. CPU Spannungsversorgung
    Von Elektrikus im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.03.2013, 22:56
  2. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 01.01.2013, 17:06
  3. Firmware für CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0)
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 07:55
  4. Biete:CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AG10-0AB0
    Von Simaticfuzzy im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 16:08
  5. CPU 315 / 315-1AF03-0AB0 Datenblatt?
    Von citamis777 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 16:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •