Zähler mit indexierter Adressierung

Rotax

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
da ich mit der Suchfunktion nichts Passendes gefunden habe - eine Frage:
ich hab folgenden Code:
Code:
L 1491
T #Variable

u m10.0
ZV Z[#Variable]

wobei #Variable als WORD definiert ist

Ich bin kein Siemens-Guru, aber wie ich das lese, sollte jetzt der Zähler Z1491 bei jedem M10.0 um eins weiterzählen.
Bei der betreffenden CPU 416-2DP gibt's aber nicht so viele Zähler.

Ich kapier's nicht - bin für Aufklärung dankbar
Mike
 
Die Referenzdaten zeigen ja nur welche Zähler verwendet sind.

Was die CPU kann siehst Du u.a. unter
Zielsystem->Baugruppenzustand-> Reiter "Leistungsdaten"
 

Similar threads

Zurück
Oben