Step 7 Step7 V5.5 SP3 PG/PC Zuordnung

mnuesser

Level-1
Beiträge
1.022
Reaktionspunkte
165
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe beim neuen SP3 ein wenig Probleme mit der Zuordnung der PG/PC Schnittstelle, folgendes trägt sich zu:

Wenn ich in der PG/PC Zuordnung meine Schnittstelle TCP der Ethernetverbindung zuordne,
kann ich damit Bausteine in die CPU einspielen, über WinCC Flex per Routing über die CPU
auf dem Profibus die HMI einspielen. Ich kann aber nicht in einem Baustein Online gehen,
dann kommt die Meldung: Ihre Schnittstelle kommunizert gerade, schliessen sie die Verbindung
und versuchen Sie es erneut. Unnötig zu sagen dass die Schnittstelle nicht kommuniziert,
sonst könnte ich schließlich auch kein HMI einspielen bzw. Bausteine einspielen.

Wenn ich nun die PG/PC Zuordnung lösche, und dann über die PG/PC Schnittstelle direkt meine
TCP-Schnittstelle der S7Online Schnittstelle zuordne, komme ich Online, kann Bausteine einspielen,
aber kein Display per Routing über die CPU einspielen.

Hat jemand sowas schon mal gehabt, oder weiss jemand Rat?
 
Ich habe seit kurzem das SP3 installiert und kann über solche Probleme nicht klagen.
Was allerdings auffällig ist, ist das ich erst beim zweiten Versuch online zu gehen auch online bin - nicht immer aber immer öfter...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Irgendwie habe ich ab heute auch Probleme beim Routing mi dem SP3.
Mir sagt er bei der Verwendung mit eine T-CPU das ich nicht genug Benutzerrechte
habe, das war vorher nicht so. Ein Siemens Mitarbeiter konnte mit dem gleichen
Softwarestand aber Routen. Wir waren der Meinung das da etwas beim Hochrüsten
in die Hose gegangen ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Seit SP3 kann ich auch mit meinem Helmholz Adapter keine Bausteine mehr einspielen die größer wie 3000 Byte sind... auch merkwürdig
Hab bei denen ein Ticket aufgemacht, Helmholz meinte dass ich den Timeout Wert auf >20000 setzen soll zum testen.
Werd ich Montag mal machen...
Bei Siemens hab ich noch kein Ticket aufgemacht, zum einen weil ich auf der IBN dazu keine Zeit habe,
zum anderen auch nicht den Nerv im Moment ;)
 
naja, imho habe ich durch die einklappbaren netzwerke eine so nützliche verbesserung erfahren, dass der umstand einmal die pg/pc zuordnung wechseln zu müssen
zwar nervig ist, aber nicht die vorteile aufwiegt ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei der Verwendung der T-CPU ist das wechseln nicht zu unterschätzen. Normal
wird durch den normal langsamen Standard Bus auf den schnellen Motion Bus
durchgeroutet. Jetzt muß man umstecken mit der Gefahr das der der 12 MB Bus
auch mal meckern kann. Ich bekomme echt die Krise, wie es Siemens schafft
immer solche faulen Eier ins Nest zu legen.
 
Hallo,

habe gerade ein ähnliches Problem.
In einem Projekt mit 13 Stationen (CPUs) die mit Ethernet verbunden sind wird nach Installation des SP3 beim ONLINE gehen wahllos eine Verbindung mit der falschen CPU aufgebaut!
Es liegt nachweislich nicht an der Hardware (bei zwei völlig verschiedenen Rechnern das gleiche Verhalten). Mit einem "alten" 3. Programmiergerät, auf dem noch der SP2 läuft funktioniert das identische Projekt problemlos.

Auch bei mir hilft momentan erstmal das Lösen der Zuordnung in der PG/PC Schnittstelle. Danach kann ich zumindest die richtigen Stationen ansprechen - Routing ist jetzt natürlich futsch!

Bin auf eine Antwort des Supports gespannt..
 
Hi,

das mit dem Wahllosen Verbindung könnte eventuell mit der Zugangsadresse zu tun haben, habe so ein Problem auch mit SP3 das er bei PG/PC Zuordnung nicht die projektierte Adresse aus HWConfig nimmt sondern eine wie auch immer hinterlegte Zugangsadresse.
Erst wenn ich die Zugangsadresse lösche oder auf 0.0.0.0 setzt verbindet er mich wieder korrekt mit den hinterlegten Adressen.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

das mit dem Wahllosen Verbindung könnte eventuell mit der Zugangsadresse zu tun haben, habe so ein Problem auch mit SP3 das er bei PG/PC Zuordnung nicht die projektierte Adresse aus HWConfig nimmt sondern eine wie auch immer hinterlegte Zugangsadresse.
Erst wenn ich die Zugangsadresse lösche oder auf 0.0.0.0 setzt verbindet er mich wieder korrekt mit den hinterlegten Adressen.

Gruß
Christoph

Trotzdem muß da etwas mit dem Routing sein, ich habe garkeine PN Station Projektiert, bei mir ist alles MPI/DP.
 
selbst wenn bei dir alles MPI/DP ist könnte es trotzdem an der Zugangsadresse liegen, die beschränkt sich nicht auf PN.
Dort kann man sogar Routingpfade eintragen !
Und irgendwie widerspricht sind "alles MPI/DP" mit der vorher getroffenen Aussage "13 Stationen (CPUs) die mit Ethernet verbunden"
 
Hi,

das mit dem Wahllosen Verbindung könnte eventuell mit der Zugangsadresse zu tun haben, habe so ein Problem auch mit SP3 das er bei PG/PC Zuordnung nicht die projektierte Adresse aus HWConfig nimmt sondern eine wie auch immer hinterlegte Zugangsadresse.
Erst wenn ich die Zugangsadresse lösche oder auf 0.0.0.0 setzt verbindet er mich wieder korrekt mit den hinterlegten Adressen.

Gruß
Christoph

Hi,

wo löschst Du denn die Zugangsadresse??
Bei den Eigenschaften der PG/PC Schnittstelle?? - geht bei mir nicht, dann kann ich diese nicht mehr Zuordnen

Gruß Aweeller
 
Hallo,

"Ändern der Zugangsadresse zulassen" hab ich aktiviert.
Man kann trotzdem keine IP 0.0.0.0 eingeben

Meine Schnittstelle steht nicht auf AUTO, sondern "Ethernet TCP/IP->Intel...."
 
Problem gelöst

Ja,

Danke, hab's jetzt geschnallt ;)

Muß sagen, das hier bei mir mehrmals die gleichen Adressen drinstanden - hatte mich bisher noch nie darum gekümmert!
Wusste eigentlich gar nicht, das es hier nochmal eine Adressvergabe gibt...

Also, mein Problem ist damit gelöst

Danke!
 
Zurück
Oben