Hallo SPSler,

Auf einem PC läuft ein Simatic OPC Server. Auf dem Rechner kann ich via OPC Scout unter "Lokale COM-Server" auf den OPC Server Zugreifen und meine Items beabachten.
Das gleiche möchte ich nun von einem andern PC im Netzwerk (Ethernet) durchführen.
Dafür hab ich auf dem anderen Rechner den OPC Scout geöffnet, bei "Entfernte COM-Server" den PC gesucht (KHGPCLST) und nun bekomme ich die Fehlermeldung:

KHGPCLST Server finden Fehler: CoCreateInstanceEx: Zugriff verweigert

Was bedeutet das ? Firewall usw. ist deaktiviert, den KHGPCLST Rechner kann ich auch pingen...
Jemand eine Idee?

gruß
Thomas
 

Anhänge

  • OPC_Ferndiagnose.jpg
    OPC_Ferndiagnose.jpg
    286,2 KB · Aufrufe: 28
Dann werden wohl die DCOM-Einstellungen von einem der beiden Rechner nicht stimmen.
Erstmal ein paar Fragen von mir:
Sprechen wir von OPC-DA?
Welches Betriebssystem auf welchem Rechner?
Wurden auch die Benutzer korrekt auf beiden PC's angelegt und enstsprechend in den DCOM-Freigaben eingetragen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry für die späte Antwort. War am WE unterwegs.
Ja, es ist ein OPC-DA. Betriebssystem ist Win 7 64bit Ultimate.
Mit den DCOM Einstellungen hab ich mich (noch)nicht beschäftigt. Was muss ich da genau tun ?

gruß
Thomas
 
Servus, also Problem ist gelöst.
Danke Astralavista für den Tipp.

Auf dem Server: Unter Simatic Net --> PC Station einstellen --> OPC Einstellungen --> Sicherheit --> "remote Basis- und OPC-Kommunikation" FREISCHALTEN

Das wars und alle Clients könen auf den OPC server zugreifen.