    Hallo Leuts,

    Mal eine Frage zu Graph 7.
    Wie kann man sich alle Transitionen Online anschauen und nicht nur die vom aktuellen Schritt?

    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.

    Mfg Seppl
    Zitieren Zitieren S7 Graph alle Transitions Online beobachten?  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    es gibt da bei den Bausteineinstellungen etwas wie "permanente Transitionsbearbeitung". Ob die Transitionen dann auch bei nicht aktiven Schritten grün werden weiss ich nicht. Aber dann könntest du auch die Bits im Instanz-DB anschauen.

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:

    seppl88 (23.04.2013)

  4. #3
    seppl88 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.12.2010
    Beiträge
    7
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    danke dir. Im Instanz DB gibt es ein Bit "MOP.T_PERM". Wenn man das auf Eins setzt kann man sich alles Online anschauen.


    Also danke nochmal


    Sebastian

  5. #4
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.476
    Danke
    1.140
    Erhielt 1.238 Danke für 971 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von seppl88 Beitrag anzeigen
    Hallo Leuts,

    Mal eine Frage zu Graph 7.
    Wie kann man sich alle Transitionen Online anschauen und nicht nur die vom aktuellen Schritt?

    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.

    Mfg Seppl
    Was soll das bringen?
    S7-Graph Ketten arbeiten intern mit Sprungverteiler ... Wo soll der Vorteil einer permanenten Transisitions-Bearbeitung?

    Gruß
    Dieter

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 15:20
  2. S7 Graph Beobachten Funktion geht nicht!
    Von phoneboxz im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.06.2012, 11:12
  3. Zwei S7-Graph-Instanzen parellel beobachten
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 17:59
  4. S5 Graph V3.0 erstellt mit V7.X beobachten
    Von sete im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 07:59
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 15:10

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •