Moin, ich benötige mal hilfe... alle LED`s der 313c blinken beim einschalten zyklisch gleich. Urlöschen ist nicht möglich... kann das die Memorycard sein?
 
MRES beim Spannung zuschalten?

Hast Du dies schon versucht: Betriebsanleitung CPU 31xC und CPU 31x Aufbauen : Kapitel 9.5 In Auslieferungszustand zurücksetzen
Kannst Du die Servicedaten auslesen? (Kapitel 10.2 Servicedaten auslesen/speichern)
Ändert sich das Blinkbild wenn Du am Betriebsartenschalter spielst/betätigst? z.B. wenn Du beim Spannungzuschalten den Betriebsartenschalter auf MRES hältst?

Für die Reanimationsversuche würde ich die CPU alleine stellen, d.h. die nächste Baugruppe rechts von der CPU herauskippen oder nur die CPU ausbauen sowie die Memorycard aus der CPU rausnehmen.

Harald
 
Bei dem Teil ist nur eine Abweichung vom "allesblinken" wenn ich den Kippschalter schon beim einschalten auf MRES halte... sobald ich den loslasse ist das geblinke da. Nun denn... unser Stammschaltschrankbauer war zufällig nur 30km weit weg und hatte rein zufällig das gleiche Model da. Abgeholt, eingebaut... Programm drauf... läuft.

Danke fürs mitdenken...

Aber wie kann sowas passieren? Kurzer von extern ist nicht auszuschließen, Schaltschrank wurde von Schlossern demontiert... ist im LKW rumkutschiert worden... das ist das erste mal das ich sowas sehe...
 
Hatte das vor ein paar Jahren auch schon mal, Cp in Rack 2 gesteckt und alle LEDs blinkten.

Laut Support Siemens das darf nichts ausmachen, aber die CPU sei bei diesem verhalten defekt.

Gruss
Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... kann das die Memorycard sein?
Es hätte schon sein können. Ich habe das bisher nur einmal bei einem Kollegen gesehen. Bei der Erstinbetriebnahme haben alle LEDs geblinkt. Ursache war die Speicherkarte, die sich auch nicht mehr formatieren bzw. wiederbeleben lassen konnte. Wenn alles blinkt muß also nicht zwangsläufig die CPU defekt sein.

..Aber wie kann sowas passieren?...
Was sehr leicht passieren kann ist dass beim Verdrahten oder beim Transport(!) sich Aderendhülsen oder auch nur Fotz**härchen von Litzen in das Gehäuse verirren, die irgendwann irgendetwas kurzschließen können.


Gruß, Onkel
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hatte dieses Christbaum-Blinken auch schon mehrmals, sowohl S7-300 als auch S7-400. Bei S7-300 war es meistens die MMC und die per MRES "geheilten" S7-400 laufen nach 4 Jahren noch.
Wirklich kaputte 300-CPU blinkten nichtmal mehr.

Harald
 
Ich hatte das Blinken auch schon einige Male. Das passiert wenn die Hardwareeinstellung korrupt runtergeladen wird. Ist mir bei Step7 mal passiert und bei TiaV11 einige male.

Lies sich bisher mit formatieren der MMC (in der CPU) beheben. Allerdings wenn sie ohne Karte schon die Disco anfängt ist sie vermutlich wirklich defekt.

Der Anmerkung von Dagobert unbedingt Beachtung schenken. Das ist hier die Hauptursache für nicht funktionierende SPS Teile und Frequenzumformer.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatte ich vor einigen Wochen noch. War weder die CPU noch die MMC, bei mir war es (reproduzierbar) eine defekte 32DO Karte. Sobald diese Karte auf dem Rückwandbus steckte blinkte die CPU wie von dir beschrieben.

Also einfach mal alle Karten vom Rückwandbus abziehen (falls welche vorhanden) und einschalten, wenn sie dann immer noch blinkt liegt es zumindest nicht am Rückwandbus bzw. daran angeschlossenen Teilnehmern.

Gruß Wilhelm
 
Hi, ich hatte dieses Phänomen die Tage bei einer CPU die aufgrund eines offenen Schaltschrankes bei der Reinigung Wasser abbekommen hatte...
Trocken legen hat da nicht mehr ausgereicht. CPU zerlegt und die einzelnen Steckplatinen ordentlich gereinigt, getrocknet und "Nummer5 lebt".

Gruß, Toki
 