Step 7 Keine Verbindung zur CPU314C-2PNDP, Komisches verhalten?

Pockebrd

Level-1
Beiträge
327
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich wollte heute auf eine CPU 314C-2PNDP meine Bausteine laden.
Da kam gleich eine Fehlermeldung ....kann nicht übertragen werden, Schnittstelle prüfen. Oder so ähnlich......
Hatte meine Schnittstelle überprüft, hat aus meiner Sicht alles gepasst. Hatte auch andere Schnittstellen ohne erfolg getestet.
Darauf bin ich mit online Teilnehmer auf die CPU, das ging. Hab dann die Bausteine rüber kopiert,
hat funktioniert und konnte auch danach online beobachten.
Danach konnte ich auch wieder die Bausteine auf normalem Weg übertragen.

Also hab ich alles wieder abgeschlossen, Programm beendet und noch mal von neuem versucht.
Programm gestartet, angeschlossen etc. versucht Bausteine zu übertragen.
Wieder kam die Fehlermeldung ....kann nicht übertragen werden, Schnittstelle prüfen. Oder so ähnlich......

An was kann denn das liegen ? Hab alles mögliche an Schnittstellen versucht.
Meine Software ist auf dem neusten Stand.

Gruß Markus
 
evtl Problem mit Zugangsadresse

Hallo,

vielleicht hast du auch den SP3 von V5.5?
Dann könnte es genauso an dem BUG vom SP3 liegen, über den ich vor kurzem gestolpert bin!

Da gibt es eine "versteckte Funktion": S7-Programm -> Zielsystem -> Zugangsadresse
Diese Adresse nimmt der SP3 immer, auch wenn man das gar nicht möchte.
Die in NetPro konfigurierte Adresse ist dem Simatic Manager egal :-x
Also schau mal nach...

Hier auch der Link zum ähnlichen Thema: http://www.sps-forum.de/simatic/62912-step7-v5-5-sp3-pg-pc-zuordnung.html

P.S.: habe das bereits an die Entwicklung melden lassen und warte jetzt auf eine Antwort bzw. Hotfix ...

Gruß
Aweeller
 