hallo,
nochmal das thema schrittkette :
was haltet ihr davon, wenn man den zustand der schrittkette in einem extra DB abspeichert.
wird nun auf hand umgeschaltet oder sthet eine störung an, so kann man in hand umschalten und
mit der maschinen machen was man will.
nun hat der bediener die möglichkeit, den DB sprich den letzten stand wieder auf
die kette zu schreiben und die maschinen startet bei automatk wieder mit dem schritt,
wo sie abgebrochen wurde. oder man fängt bei null an.
so hab ich doch alle (viele) möglichkeiten recht einfach erschlagen. oder?

wo schreibe ich aber am besten die daten in den DB und an welcher stelle schreibe ich sie
wieder zurück in die kette? dieses ist ja auch ein zyklus-problem?
könnt ihr mir da helfen?

und wie speicher ich die daten bei spannungsausfall.....geht das?

danke im voraus.
 
+

.... so kann man in hand umschalten und
mit der maschinen machen was man will.
nun hat der bediener die möglichkeit,
den DB sprich den letzten stand wieder auf
die kette zu schreiben und die maschinen startet
bei automatk wieder mit dem schritt,
wo sie abgebrochen wurde. oder man fängt bei null an.

Er schon wieder. Da wird mir ja ganz flau in der Magengegend.

... und mit der Maschine machen was man will...

und

...und die maschinen startet bei automatk wieder mit dem schritt, wo sie abgebrochen wurde...

passt logisch nicht zusammen. Wenn man die Maschine im Handbetrieb sonst irgendwie verkurbeln kann, dann helfen auch keine abgespeicherten Schrittketten.
 
Ich weiss auch nicht so wirklich wie es gehen soll..... willst du alle Antriebe wieder in den "Ausgangsschritt" fahren lassen und dann die SK wieder von der Stelle starten ???? Also bei meinen SKs geht das eher nicht...... aber es mag Anwendungen geben...............

Ich denke das Thema Schrittketten ist mittlerweile gut ausdiskutiert :)
 
Lese doch das letzte Thema noch mal da haben ja einige Vorschläge gemacht wie man es lösen kann
Es ist nun mal nicht jede Anlage gleich und man sollte schon anstreben dass die SK durch gearbeitet wird oder sinnvoll beendet wird.

HDD

P.S.
Warum retten in ein DB dann nimm doch gleich Datenbits als Schrittmerker und lass die Kette stehen so wie es auch schon gesagt wurde oder schreibe mal genau was für eine Anlage das ist und wie diese Funktionieren soll.
HDD
 
Wenn du es schaffst (mit unter Umständen sehr viel Programmieraufwand) die Anlage wieder für den gerade anliegenden Schritt zu initialisieren,
kannst du das machen wie du willst.

Wenn der Bediener in der Handebene nichts verstellen kann was den Automatikbetrieb des gerade anliegenden Schrittes gefährdet lässt du die Schrittmerker einfach aktiv und unterbrichst die Ausgänge bzw. die Weiterschaltbedingungen.

Aber:

Bei den meisten Anlagen ist das nicht so, da muss die Schrittkette einfach in irgend einer Form sinnvoll beendet werden.
Aus diesem Grund heißt das ja Schrittkette, also ein Schritt nach dem anderen.

Mfg
Manuel
 
Prozessabild und zyklus

guten tag,
wie geht das mit dem prozessabbild und dem zyklus in der sps genau.
hat jemand eine beschreibung oder eine übersicht für den ablauf?
vielen dank
 
Zyklus

Guten tag,
ich setze in meinem proramm merker und möchte die zustände der merker als datensicherung festhalten. bei bedarf möchte ich auf die gespeicherten zustände zurückgreifen.
an welcher stelle lese ich die merker in den DB ein und an welcher stelle schreibe ich sie auf die merker zurück?
vielen dank für eure hilfe.
 
Also das mit der SK wieder Aufsetzen nennt sich "Synchronisieren"
Konnte man schon mit Graph5/II machen und bei S7-Graph kann man es auch. Nur meist funktioniert das halt net so wie man es denkt, da der Bedienner viel von Hand machen kann 8) .

Aber wenn ne Kette oder der Ablauf gut aufgebaut oder durchdacht (Programmiert) ist, dann startet die Kette dort oder mit der Funktion wo diese steht. Also die Kette startet am Anfang und läuft normal durch (Weiterschaltbedingungen sind erfüllt) bis zu dem Zustand wo diese gerade steht!

Ne andere Möglichkeit währe kein Ablauf sonder das Objekt selbst betrachten und programmieren.
 
Zurück