Hallo !

Folgendes Problem:
Ich habe eine S5 135U vorliegen (CPU 928B), deren Programm auf S7 300 migriert werden soll. Leider lässt sich nirgendwo einsehen, wie groß der Remanenzbereich der Merker ist, da in der neuen S7 entsprechend auch ein solcher Remanenzbereich eingerichtet werden muss.

Für Hilfe im Vorraus Danke !
 
Hallo,
also im Zweifalsfall RTFM, hilft ungemein. Und prinzipiell, soo groß ist der Merkerbereich zum Puffern nun auch wieder nicht, eher Kompott, also im Zweifelsfall einfach alles definieren und gut. Und drittens, ein Programm umsetzen heißt zumindest für mich dasselbe auch zu verstehen, somit ergibt sich der remanente Bereich automatisch;).
Wenn ich schon migrieren lese:ROFLMAO: - Du hast bestimmt gleich den bike auf dem Hals:ROFLMAO:. Wobei er da aber recht hat.

Gruß
Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei Neustart werden alle Merker gelöscht.
Bei Wiederanlauf keine.
Bei Neustart mit Gedächtnis ebenfalls keine.
In Abhängigkeit des CPU928B- Ausgabestandes kann man auch zwischen manuellen und automatischen Neustart mit Gedächtnis unterscheiden, das Ergebnis ist aber immer gleich: keine Merker werden gelöscht.

PS: wenn das das einzige Problem bei der Migration war: Gratulation!