Hallo Zusamnnen,

Ich verzweifle gerade vor einem TP900 Comfort.
Ich habe mit TIA V12 ein paar Bildbausteine erstellt usw. nach dem Übertragen auf das Touchpanel werden einige Elemente aber nicht mehr angezeigt.
Mal ein Strich von einer Messstelle, Mal ein Ventil usw. Dies hat aber kein gewisses Schema sondern passiert von Übertragung zu Übertragung anders.

Hatte jemand schonmal solch ein Problem? liegts am Panel oder an der V12? Gibts da evtl. schon die ersten SP`s oder Hotfixe?

Hoffe Ihr könnt mir schnell weiterhelfen. mir läuft nämlich langsam die Zeit davon.

Vielen Dank im Voraus.

Gruß Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

danke für die schnelle Antwort.
Ich habs auch schon installiert. Aber das hat nichts gebracht.
Ist jemandem dieses Problem bekannt? Hat jemand eine Idee was ich versuchen könnte? Ich habe schon das Betriebssystem vom Panel Upgedatet usw. aber ich habe immernoch das selbe Problem..

Danke für eure Hilfe
 
hi
hast du die bildbausteine mal zurückgesetzt?
oder hast du sie kleiner gezogen nachdem Sie im Bild waren?
oder hast du die Bausteine mal aus der bib neu reingezogen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo daschris,

ich habe schon einiges versucht. Die Bildbausteine neu eingefügt, größer und kleiner gezogen usw, aber leider hat nichts geholfen.
In der Runtime habe ich genau das gleiche Problem.

Anbei sende ich mal ein screenshot.


Gruß Daniel

Hardc_Runtime.jpg
 
HiKann das sein das die bb s noch in Bearbeitung sind? Kannst du das mal checken?Ansonsten mal das ganze hmi übersetzen oder in der Bibliothek die bbs auf Konsistenz prüfen
 
Hallo,

Die BB´s waren nicht mehr in Bearbeitung. Ich habe jetzt folgendes gemacht:

1. Alles Elemente von diesem Bild markiert und kopiert
2. in einem neuen Bild eingefügt
3. Übersetzt und Übertragen
4. Funktion i.O.

komische Sache. ich habe dann das alte Bild komplett gelöscht und seitdem keine Probleme mehr?

Sehr Misteriös....


Vielen Dank für die Hilfe nochmal
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Solche Probleme hatte ich auch schon. Nur Text oder sowas geändert und beim Übertragen steht immer noch der alte Text da und solche Sachen.

Meine Lösung war in der Tat auch kopieren in ein neues Bild ?!?

Hab son bischen den Verdacht das bei kopieren von Objekten manchmal was schief läuft... Vielleicht mal drauf achten.
 
Ich verwende die Bildbausteine nicht. Ich gehe davon aus das die sind dasselbe als die Faceplates.
Aber ich kann mir vorstellen das es ist notwendig mehrfach durch den Compiler zu fahren.
Wie in STEP7 wo ein Bausteinkonsistenzüberprüfung mehrmals durchlaufen muss um alles ins Griff zu bekommen.
 
Hallo,

ich hatte mit einem TP900 Comfort ähnliche Probleme, jedoch mit TIA V11. Ab und zu zeigte ein Meldefenster nach dem Laden keine Meldungen an. Nur ein Versetzen im Bild und neues Laden brachte die Meldungen wieder zum Vorschein. Dann musste ich das Meldefenster aber wieder zurückschieben und erneut laden...
Außerdem hatte ich immer Probleme beim Laden bzw. beim Einstellen des Transfermodus. Wenn ich mit TIA laden wollte, versuchte das Panel in den Tansfermodus zu schalten, blockierte aber beim Beenden der Applikation. Nur ein Neustart (stromlos) des Panels und das Aktivieren des Transfers vor dem Start der Applikation lies das Laden zu...

Hab's mit V12 noch nicht probiert...
 