Step 7 Step 7 Ampelschaltung

TexasRitter

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Step 7 Ampelschaltung, komme nicht weiter. OB1

Hallo SPS Forum,

Ich muss bis morgen wissen wie man eine Ampelschaltung mit Step7 erzeugt.

Die Zuordnungsliste ist:

S0=E0.0=AUS Taster
S1=E0.1=EIN Taster
S2=E0.2=Bedarfstaster Fußgänger
H0=A4.0=Fahrbahn rot
H1=A4.1=Fahrbahn gelb
H2=A4.2=Fahrbahn grün
H4=A4.4=Fußgänger rot
H5=A4.5=Fußgänger grün
H6=A4.6=Signal kommt

Aufgabe:Grundstellung= Fahrbahn grün und Fußgänger rot.
Wenn der Fußgänger den Bedarfstaster betätigt, schaltet sofort A4.6 und die Ablaufsteuerung beginnt.

Hinweise:- Zeitverzögerung 2 Sekunden
-Verrieglung nicht vergessen
-Betätigung von E0.2 darf den Ablauf der Steuerung nicht negativ beeinflussen
-Timer müssen zurück gesetzt werden.

Nach der Prüfung vom Lehrer, soll man ergänzen, dass nach dem Abschalten der Ampelsteuerung die Fahrbahnampel gelb blinkt.


So nun mein Problem.
Ich bekomme es zwar hin das die Ampel hoch schaltet, aber ich komme nicht auf eine Idee wie sie rückwärts wieder runterschaltet bis sie die Grundstellung erreicht hat.
Ebenso fällt mir nicht ein wie sie blinken soll.

Bin mit Winsps-s7 v5 am werkeln aber weis leider nicht wie ich ein Bild machen kann.
Hoffe das das hochgeladene Project reicht.

Habt Ihr vieleicht Ideen oder Lösungsansätze?

PS: Habe vergessen zu erwähnen, dass man nur 6 Netzwerke benutzen soll.

MfG
TexasRitter
 

Anhänge

  • ampel.ZIP
    21,2 KB · Aufrufe: 95
Zuletzt bearbeitet:
Vorweg, es tut mir Leid für den Doppelpost.

Aber es kommt seit Stunden keine Antwort.

Habe ich was falsch gemacht im ersten Post?

MfG
TexasRitter
 
Blinken geht am einfachsten mit den Taktmerkern.
Die findest du in den CPU-Einstellungen in der Hardwarekonfig.

Gruß
Dieter
 
Die schlecht Nachricht zuerst - an Dein WINSPS - Programm komm ich nicht ran.

Also mal theorethisch:

1. Anforderung setzt Merker. Merker steuert A4.6 an
Merker steuert Zeitglied an
2. Schritt1: Zeit Abgelaufen, Merker Ampel gelb, Steuert Zeitglied2 an
3. Schritt2: Zeit Abgelaufen, Merker Ampel rot, Steuert Zeitglied2 an
4. Schritt3: Zeit Abgelaufen, Merker Ampel rot-gelb, Steuert Zeitglied3 an
5. Schritt4: Zeit Abgelaufen, grundstellung
 
Danke euch für eure Antworten.

dtsclipper wahrscheinlich hast du leider Recht.
Über mehr als 2 Zeitglieder habe ich noch garnicht nachgedacht, danke dir tausendmal.

Blockmove Ich darf leider nur das verwenden was in der Zuordnungsliste steht, aber trotzdem danke.

MfG
TexasRitter
 
Zuletzt bearbeitet:
Die schlecht Nachricht zuerst - an Dein WINSPS - Programm komm ich nicht ran.

Also mal theorethisch:

1. Anforderung setzt Merker. Merker steuert A4.6 an
Merker steuert Zeitglied an
2. Schritt1: Zeit Abgelaufen, Merker Ampel gelb, Steuert Zeitglied2 an
3. Schritt2: Zeit Abgelaufen, Merker Ampel rot, Steuert Zeitglied2 an
4. Schritt3: Zeit Abgelaufen, Merker Ampel rot-gelb, Steuert Zeitglied3 an
5. Schritt4: Zeit Abgelaufen, grundstellung

Eine Frage :

Könnte man es nicht mit nur einem/höchstens zwei TIMER machen ,wenn man die Timer Resetfunktion benutzt ... ich hab immer an den gelieferten TIMER gespart ...oder... habe gleich selbst welche geschrieben ... ... ...alles nur Herumtasterei ... praktish nie richtig gearbeitet mit SPS... getestet die im Kurs geschribene Programmen habe ich aber machen müssen ...

( SPS scheint mir gar nicht sooo schwer ... vielleicht auch ein Anfängerirrtum ... :( )
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine Frage :

Könnte man es nicht mit nur einem/höchstens zwei TIMER machen ,wenn man die Timer Resetfunktion benutzt

Pack die die Ampelfunktion in eine Schrittkette, dann reicht einer Timer und du brauchst nicht mal einen Reset am Timer.

Dieter
 
Zurück
Oben