    Hallo.
    Ich habe eine analoge Eingangskarte für meine S5. 6ES5-464-8ME11.

    4 Eingänge mit je 4...20mA.

    Ich habe auf der Karte noch vier DIP Schalter die von 1...4 nummeriert sind. Wozu sind diese denn ??? Was kann man da einstellen ? Hat jemand vielleicht eine Bedienungsanleitung. Via Google habe ich leider nichts gefunden !!!

    Ich habe mal an den Klemmen der Eingänge gemessen und hatte immer eine Spannung von 24 Volt egal wie ich die DIP Schalter gestellt habe !

    Thx, Marco
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Analogekarte ! Wozu sind die DIP-Schalter ?  

  2. "So nun noch eine Frage. Ich habe nun am Channel 0 einen Temp.fühler dran und will diesen auslesen mit meiner analogen Eingangskarte.

    Wie sieht denn so ein kleines Programm aus ??? Da gibt es ja nun verschiedene Parameter ! verschiedene viele Parameter wie ich feststellen musste. Wäre gut wenn ich ein paar sehr hilfreiche Tipps bekommen könnte !

    Danke Marco"


  3. #2
    Join Date
    13.02.2004
    Posts
    246
    Danke
    53
    Erhielt 19 Danke für 19 Beiträge

    Default

    Im Handbuch S5-90U / S5-95U sind die Schalterfunktionen beschrieben.


    DIP 4 Frequenz für Störspannungsunterdrückung
    Stellung links 50 Hz rechts 60Hz.
    DIP 2+3 Anzahl benutzer Kanäle
    3 links und 2 rechts 1 Kanal (Ch0)
    3 rechts und 2 links 2 Kanäle (Ch0 + Ch1)
    3 links und 2 links 4 Kanäle
    DIP1 hat keine Funktion

    Viel Erfolg !

    Guenni
    Reply With Quote Reply With Quote DIP Schalter  

  4. #3
    Anonymous Gast

    Default

    So nun noch eine Frage. Ich habe nun am Channel 0 einen Temp.fühler dran und will diesen auslesen mit meiner analogen Eingangskarte.

    Wie sieht denn so ein kleines Programm aus ??? Da gibt es ja nun verschiedene Parameter ! verschiedene viele Parameter wie ich feststellen musste. Wäre gut wenn ich ein paar sehr hilfreiche Tipps bekommen könnte !

    Danke Marco
    Reply With Quote Reply With Quote Aha so und nun ???  

  5. #4
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    193
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Default

    Hallo Marco

    Am einfachsten mit dem Standardbaustein FB250 (sollte schon im AG sein)

    Beispiel:

    SPA FB250 Baustein absolut aufrufen
    BG: KF +0 Baugruppen-Nr.
    KNKT: KY 0,3 Kanal-Nr. / 4..20mA
    OGR: KF +100 Obere Grenze (z.B. 100Grad)
    UGR: KF +0 Untere Grenze (z.B. 0Grad)
    EINZ: M0.0 Einzelabtastung (Bit immer 0) wird kaum verwendet
    XA: MW10 Skalierter Wert 0...100Grad = 4..20mA
    FB: M100.0 Fehlerbit (falls Wert unter 4mA)
    BU: M100.1 Überlaufbit (falls Wert über 20mA)

    Für den 2.Kanal musst du beim Parameter KNKT: KY 1,3 einstellen.
    Beim 3.Kanal KY 2,3 und beim 4.Kanal KY 3,3 einstellen.

    Die oberen Werte dienen nur als Beispiel.

    Du solltest noch beachten dass diese Analog-Standardbausteine Zyklusfresser sind, darum vielleicht nur eine Messung pro Zyklus messen.

    mfG churchill

  6. #5
    Anonymous Gast

    Default

    Hallo.#
    #SO habe nun versucht diese Parameter einzugeben aber ich es klappt nicht.
    Kann es sein, dass meine CPU keine Parameter kann ???

    Ich habe eine S5 100U CPU 102

    Danke
    Reply With Quote Reply With Quote kann sie nicht !?!?!?  

  7. #6
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    Danke
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge

    Default

    Hi,

    da haste recht.. die kann sowas nich.

    MfG
    André Räppel

  8. #7
    Anonymous Gast

    Default

    das heisst dass ich da mit einer analogen karte nicht weit komme ???
    Hmmm die CPU103 kann die sowas denn ???? Die könnte ich bekommen !?!?!?

    Thx

  9. #8
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,528
    Danke
    627
    Erhielt 787 Danke für 616 Beiträge

    Default

    Hallo Marco,

    an die CPU 100/102/103 kann man Analogbaugruppen anschließen. Das Einlesen der Analogwerte ist mit dem FB250 möglich, aber nicht so ohne weiteres. Du musst die Eingangsworte z.Bsp. vorher in den Merkerbereich umrangieren, ist aber vom Typ der Baugruppe abhängig. Genauere Unterlagen schicke ich dir auf Wunsch gerne zu.

    Gruß, Onkel


    Nachtrag:

    Ups, es sind 10MB - wie groß ist denn dein Postfach? Muss es wohl irgendwie aufsplitten. Dauert jetzt etwas

    Geschafft, der erste Teil ist raus. Du müsstest jetzt dein Postfach leeren, dann schicke ich Teil 2. Du hast hoffentlich DSL?

    Teil 2 ist auch raus. Wenn's nicht funzt probieren wir es morgen noch mal.
    Reply With Quote Reply With Quote an die CPU 100/102/103 kann man Analogbaugruppen anschließen  

  10. #9
    Anonymous Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das wäre echt super. Die Unterlagen kann ich gut gebrauchen !!

    SilverLiquid@gmx.de

    Danke dir dafür !

    Marco

Similar Threads

  1. Dip-Schalter einer BC9000
    By Manba in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 6
    Last Post: 16.11.2009, 23:02
  2. DIP-Schalter
    By TheMCP in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 25.02.2009, 21:50
  3. Dip Schalter Analogbaugruppe
    By rainmen in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 20.11.2008, 11:49
  4. S5 eeprom Dip-Schalter
    By lorenz2512 in forum Stammtisch
    Replies: 0
    Last Post: 21.10.2007, 09:52
  5. Konfig. EM-231 Dip-Schalter
    By Anonymous in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 09.09.2004, 13:33

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •