Step 7 SCL Quelle übersetzen,Hilfe für Fehlermeldung

DI87

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
könnte mir jemand bitte weiterhelfen, mit der Fehlermeldung beim übersetzen einer SCL Quelle in einen FB (siehe Anhang).
Liegt der Fehler vielleicht in der Rückgekoppelten Variablen "Ventil" bzw. kann ich die so überhaupt verwenden?

besten Dank
Norbert[
 

Anhänge

  • SCL Problem.pdf
    11,6 KB · Aufrufe: 35
Hallo,
erstmal ist es immer schlecht, einen Bezug zwischen den Zeilennummern und so einem Screenshot herzustellen.
Was mir aber so aufgefallen ist :
- es fehlt nach der Deklaration der Variablen ein BEGIN
- in der Zeile mit dem DB_TON_1 fehlt am Ende ein Semikolon
- in der letzten Zeile sollte hin dem Ventil := True auch ein Semikolon und kein Komma stehen.

Ansonsten sollte einem der Compiler selbst aber auch schon helfen (Zeilennummern beachten) ...

Gruß
Larry
 
Glaub ich nicht, da hinter DB_Zaehlen auch keiner steht und dort kein Fehler angezeigt wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Semikolon hinter Ventil:=TRUE hat schon einmal 5 Fehler beseitigt ! Danke
Die Anderen sind durch das Semikolon an Ende der Zeile mit DB_TON_1 verschwunden!

besten Dank an Larry und m_w
 
Zurück
Oben