    Hallo,

    Ich hab eine S7 315-2DP in Kombination mit ei´nem TP170B. Die beiden unterhalten sich über Profibus und ich hab ein Problem.
    Die Uhrzeit bei den Trendaufzeichnungen im TP170B stimmt mit der CPU Zeit nicht überein. Wie kann ich die CPU Zeit auf den Trend kriegen?

    Bitte um Hilfe, Danke
    Zitieren Zitieren Simatic S7 --> HMI TP170B  

  2. #2
    Registriert seit
    15.11.2005
    Beiträge
    89
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo !

    Bin mir nicht sicher, aber ich denke das liegt daran, daß am TP die
    Systemzeit zur Trendkurvendarstellung verwendet wird.

    Wenn Du einen Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit-SPS" einfügst, so
    wird gemäß dem angegebenen Synchronisierungsintervall
    die TP-Systemzeit mit der SPS abgegelichen wird.

    Ist ein Versuch wert...
    _________________________________________
    Solls funktionieren, oder darfs auch Siemens sein?

  3. #3
    Registriert seit
    25.07.2005
    Ort
    Vogelsbergkreis
    Beiträge
    1.717
    Danke
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge

    Standard

    Käääässsee...

    Musst dir einen Baustein zur Synchronisation schreiben oder den von Siemens nehmen!

    http://support.automation.siemens.co...odelled=TP170B

  4. #4
    Anonymous Gast

    Standard

    Werd ich versuchen

    Danke

  5. #5
    Avatar von Sam075
    Sam075 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2006
    Beiträge
    11
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Im Protool gibt es einen Bereichszeiger "Datum Uhrzeit SPS".
    Man muß diesen nur aktivieren und einen DB mit den nötigen Wörten versorgen!

    Danke nochmals für den Tip!

    Sam

Ähnliche Themen

  1. Simatic panel tp170b ohne profibus adresse?
    Von Merlin9000 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 07:16
  2. TP170B an MPI
    Von Manfred Stangl im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 09:56
  3. SIMATIC S7-400H, CPU 414H mit TP170B
    Von Sydney im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 08:48
  4. S7 200 --> TP170B
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 22:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •