Hallo,

Ich hab eine S7 315-2DP in Kombination mit ei´nem TP170B. Die beiden unterhalten sich über Profibus und ich hab ein Problem.
Die Uhrzeit bei den Trendaufzeichnungen im TP170B stimmt mit der CPU Zeit nicht überein. Wie kann ich die CPU Zeit auf den Trend kriegen?

Bitte um Hilfe, Danke :roll:
 
Hallo !

Bin mir nicht sicher, aber ich denke das liegt daran, daß am TP die
Systemzeit zur Trendkurvendarstellung verwendet wird.

Wenn Du einen Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit-SPS" einfügst, so
wird gemäß dem angegebenen Synchronisierungsintervall
die TP-Systemzeit mit der SPS abgegelichen wird.

Ist ein Versuch wert...
 
Im Protool gibt es einen Bereichszeiger "Datum Uhrzeit SPS".
Man muß diesen nur aktivieren und einen DB mit den nötigen Wörten versorgen!