Step 7 Siemens Stromversorgungsproblem

ichnewbie

Level-1
Beiträge
25
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Profis,

jetzt steht das nächste Problem auf dem Tisch.

Der Kunde will eine redundante Stromversorgung. Ich habe also and das Sitop- Modul xxx 307 10 A redundant gedacht.

Ich habe aber das Problem, man hat 3 DO Karten. Jede Karte hat 8 Kanäle / 0.5 A, 24 VDC (dh pro Karte hat man 4 Ampere insgesamt). Für die 3 Karten hat man also 3x4=12 Ampere.

Meine Stromvesrorgung von 10 A wird also nicht reichen.

Wie soll ich also vorgehen ? (Es gibt leider kein Siemens-Sitop-Modul mit 20 A REDUNDANT)

Ich bedanke mich im voraus

Ichnewbie
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich denke, Deine DO Karten können sowieso nur einen Summenstrom von 2A.
Welche MLFB Nummer?

Moin moin borromeus,

1- STROMVERSORGUNG PS407; 10A, WEITBEREICH, UC 120/230V, DC 5V/10A, FUER REDUNDANTEN EINSATZ Bestell-Nummer: 6ES7407-0KR02-0AA0

2- DIGITALAUSGABE SM 322, 16 DA; DC24V / 0,5 A, DIAGNOSEFAEHIG Bestell-Nummer: 6ES7322-8BH10-0AB0

Gruß
Ichxxx

PS

Sorry die sind also 3 Karten mit 16 Kanälen statt 8
 
Diese Baugruppe kann tatsächlich maximal 8A (4x2A).

Du bist aber auf der falschen Fährte:
Die PS407 ist eine SV die in einem 400er Rack eingebaut wird.
Die versorgt die Baugruppen mit 5V.

Schau mal nach dem:
6EP1437-3BA00
 
sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt.
Es geht um die Stromeinspeisung einer 400 sps (on rack halt und nicht kein sitop)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK,
dieses Rack kann aber nicht den Strom für die Ausgangsspannung liefern.
Diese wird an der Karte an verschiedenen Pins extern zur Verfügung gestellt.
Du solltest Dir mal das Datenblatt anschauen.
 
Zurück
Oben