Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Siemens Stromversorgungsproblem

  1. #1
    Registriert seit
    29.04.2013
    Beiträge
    25
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Rotes Gesicht


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Morgen Profis,

    jetzt steht das nächste Problem auf dem Tisch.

    Der Kunde will eine redundante Stromversorgung. Ich habe also and das Sitop- Modul xxx 307 10 A redundant gedacht.

    Ich habe aber das Problem, man hat 3 DO Karten. Jede Karte hat 8 Kanäle / 0.5 A, 24 VDC (dh pro Karte hat man 4 Ampere insgesamt). Für die 3 Karten hat man also 3x4=12 Ampere.

    Meine Stromvesrorgung von 10 A wird also nicht reichen.

    Wie soll ich also vorgehen ? (Es gibt leider kein Siemens-Sitop-Modul mit 20 A REDUNDANT)

    Ich bedanke mich im voraus

    Ichnewbie
    Zitieren Zitieren Siemens Stromversorgungsproblem  

  2. #2
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Ich denke, Deine DO Karten können sowieso nur einen Summenstrom von 2A.
    Welche MLFB Nummer?

  3. #3
    ichnewbie ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.04.2013
    Beiträge
    25
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    Ich denke, Deine DO Karten können sowieso nur einen Summenstrom von 2A.
    Welche MLFB Nummer?
    Moin moin borromeus,

    1- STROMVERSORGUNG PS407; 10A, WEITBEREICH, UC 120/230V, DC 5V/10A, FUER REDUNDANTEN EINSATZ Bestell-Nummer: 6ES7407-0KR02-0AA0

    2- DIGITALAUSGABE SM 322, 16 DA; DC24V / 0,5 A, DIAGNOSEFAEHIG Bestell-Nummer: 6ES7322-8BH10-0AB0

    Gruß
    Ichxxx

    PS

    Sorry die sind also 3 Karten mit 16 Kanälen statt 8

  4. #4
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Diese Baugruppe kann tatsächlich maximal 8A (4x2A).

    Du bist aber auf der falschen Fährte:
    Die PS407 ist eine SV die in einem 400er Rack eingebaut wird.
    Die versorgt die Baugruppen mit 5V.

    Schau mal nach dem:
    6EP1437-3BA00

  5. #5
    ichnewbie ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.04.2013
    Beiträge
    25
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt.
    Es geht um die Stromeinspeisung einer 400 sps (on rack halt und nicht kein sitop)

  6. #6
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    OK,
    dieses Rack kann aber nicht den Strom für die Ausgangsspannung liefern.
    Diese wird an der Karte an verschiedenen Pins extern zur Verfügung gestellt.
    Du solltest Dir mal das Datenblatt anschauen.

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:

    ichnewbie (16.05.2013)

Ähnliche Themen

  1. Siemens OP 25, Siemens OP 27 und andere Teile abzugeben
    Von sps-betreuer im Forum Suche - Biete
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.01.2013, 20:45
  2. Biete SIEMENS SIMATIC s7-200 u. SIEMENS MICROMASTER Vector
    Von Elektr0niker im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.05.2012, 19:12
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 13:06
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 16:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •