Step 7 RS232 Kommunikation mit CP340

fk- princess

Level-1
Beiträge
112
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine Steuerung, die mittels CP340 mit einer Waage kommuniziert. Damit die Waage Werte übermitteln kann, muss diese mit einem Startkommando angestossen werden.

das Kommando lautet in HEX: 02 27 03

02 = Start of Text
03 = End of Text
27 = Kommando

Wenn ich über das Hyperterminal das gesendete Kommando auslese, bekomme ich vom CP aber: 82 27 03. Die 8, wohlmöglich eine Negation, erscheit bis zum Hex-Wert 4...

Warum verbastelt mit der CP mein Startzeichen??? sind die Zeichen 01 bis 04 ungültig und dürfen nicht verwendet werden? ich benötige aber genau dieses Zeichen, damit die Waage das Kommando auswerten kann...


der Versuch 4 Bytes zu übertragen, zB 30 02 27 03 schlug fehl... auch hier wird aus der 02 eine 82 :(
 
Ich vermute einmal einen Fehler in der Schnittstellen Einstellung.

7 / 8 Bit, ODD/EVEN/NONE etc.
 
Zurück