Step 7 Fehler 8180, Kommunikation PC-> CP343-1

Wolfhunter

Level-1
Beiträge
52
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,

ich habe mal wieder ein Problem mit meiner S7.

Ich bekomme ein Datenpaket 60Byte von einem PC in meinem Netzwerk sekündlich über UDP/IP zugeschickt.
Laut Wireshark wird dieses Paket auch versandt, allerdings bekomme ich an meinem FC6 die Meldung 8180 " keine Daten vorhanden".

S7-315 2DP
CP 343-1
FC6 V4.7

Es gibt ein ähnliches Projekt bei im Netzwerk das auch den FC6 in der gleichen Version zum empfangen solcher Pakete benutzt und das funktioniert.

Die SPS kann angepingt werden, die Verbindung ist eingerichtet.
Ich kann mir keinen Reim darauf machen warum es nicht funktioniert.

Jemand eine Idee woran das liegen kann?`

Vielen Dank schonmal und gruß
Dennis
 
Zuletzt bearbeitet:
Also irgendwas passt schon mal nicht:
Normalerweise sendet der FC5 (AG_Send) und der FC6 (AG_RECV) empfängt.
Beides kann der Baustein nicht.
Beispiel findest du beim Siemens -Support unter der ID: 17853532

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
es ist mir schon klar das der FC6 nur empfangen kann, was anderes habe ich ja auch gar nicht geschrieben.
Der PC ist keine S7 und versendet also auch nichts über FC5, er besitzt eine Software die UDP-Datenpakete versendet.
Mit dem Ziel meiner S7.
 
Jo Verbindung in Net-Pro ist eingetragen, auch im FC6 über Verbindungen eingestellt.

Spezial Dignose der CP sagt mir jetzt erstmal nichts, wo finde ich die genau?. Also der Baugruppenzustand der CPU ist unaufällig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jo Verbindung in Net-Pro ist eingetragen, auch im FC6 über Verbindungen eingestellt.

Spezial Dignose der CP sagt mir jetzt erstmal nichts, wo finde ich die genau?. Also der Baugruppenzustand der CPU ist unaufällig.

Im Simatic-Manager auf die CP343 -> Rechte Maus Objekteigenschaften -> Ganz Rechts Letzter Reiter Spezialdiagnose
Ich hoffe dass das passt. Hab grad kein S7 vor mir

Gruß
Dieter
 
Moin,
also in der Spezialdiagnose steht ein falscher Port vom PC.
Also hat er anscheinend irgendeine Änderung von mir nicht mitbekommen.
Ich werde das mal ändern wenn die Anlage steht.
Hoffe das das der Fehler ist..

gruß
Dennis
 
Das Laden führt eigentlich zu einem Stop, da die Statio danach neu gestartet werden muss.
Und ich möchte nicht das Mensch oder Maschine zu schaden kommen :)
 
Die Ports am PC ändern ist für mich nicht möglich, da dies ein System einer Fremdfirma ist wo ich nicht so leicht Zugriff habe.
Ich muss halt abwarten bis die Anlage steht, was spätestens morgen der Fall sein wird.
 
Ja er hat es beschrieben, ich durfte es aber so nicht machen!!!
1. Ich bin nur Bachelorand
2. Problem ist behoben! Es war der falsche Port und zum anderen die Empfangsgröße hatte ich falsch einstellt.

Und das ist kein Grund sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen:p

Danke an alle! Und das mit dem Übertragen ohne Stop werde ich morgen mal ausprobieren, wenn die Anlage sowieso steht.

Gruß
Dennis
 
Zurück