Step 7 Aufteilung RS-232

SPS_NEU

Level-2
Beiträge
567
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe mal eine allgemeine Frage zu RS-232:

Ich nutze an mehreren S7-300 den CP-340. Dieser ist mit einem Barcode-Scanner von Datalogik verbunden. Ist es möglich, die Daten des Scanners (RS-232) zu verteilen und das gleiche Signal auf mehrere CP-340 gleichzeitig zu senden?
 
google mal: RS232 splitter

Beachte aber, nur ein CP340 kann Daten an den Scanner senden. Die anderen CP340 hören nur mit.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für Deine Antwort. So richtig werde ich aber bei der Google-Suche nicht schlau. Es werden immer USB-Wandler angeboten. Auch RS485 -Varianten:

http://www.henri.de/buero-und-pc/ze...rchant-henri&gclid=CJSRiPLaprcCFcNQ3godpH0A8A

Der CP340 sendet keine Daten an den Barcodescanner. Der Scanner (oder dann die Scanner) empfangen nur. Hast Du eine Ahnung, was am treffendsten wäre? es sind mehr als 10 Teilnehmer, auf die ich verteilen muss.
Kann man solche Splitter auch hinter einander schalten?
 
Ich verstehe den Sinn nicht ganz.

Ein Scanner soll die Daten gleichzeitig an mehrere SPS schicken?
Oder 1 Scanner soll Daten an je eine SPS, die umschaltbar sind schicken?

Du könntest auch den Scanner an eine SPS hängen und die Daten an die anderen SPS per TCP oder MPI weiterreichen.
 
es gibt auch Bilder: http://lefebure.com/articles/rs232-splitter-cable/

Aber mehr als zwei oder drei passiv anbinden geht wohl nicht.
Welchen Sinn soll es denn haben mehr als 10 CP340 zu haben und dann EINEN Scanner an alle schalten zu wollen.
Selbst im Rahmen eines Ausbildungslabor würde ich mir die vielen CP340 sparen und selbiges mit Ehernet-Scannern
simulieren. Du verrennst dich da m.E..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jede dieser Anlagen hat schon einen CP340 verbaut und wenn ich das Signal des Scanner aufteilen kann, muss ich nicht einmal die Software dazu verändern. Diese Variante wird es damit auch werden. Ich suche daher einen Splitter, der dies kann. Einfach das Signal vervielfälltigen.
 
Schon interessant, was manche ihren Kunden vorsetzen :p
Ich würde dir so eine Bastellösung nicht abnehmen.

Zieh doch einfach ein Profibus-Kabel von einer Anlage zur nächsten und verteile deine Scannerdaten per MPI-Globaldaten-Kommunikation

Gruß
Dieter
 
So etwas in einer realen Anlage zu machen ist Pfusch ... Bei einem Schulungszentrum, wo man nur einen Scanner hat, von mir aus ... :rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich weiß ja nicht wie nah die mehr als 10 CPs beieinander sitzen, in Anbetracht dessen, was RS232 als maximale Kabellänge kann, scheint mir das eine seltsame Anlage zu sein.
 
.

Auch bei einer RS232-Verbindung findet ein Datenaustausch Sender<->Empfänger
statt, wie soll da auch bei nur lediglichen Mithören unterschieden werden ?

Und warum haben alle Steuerungen eine CP340, obwohl dort offensichtlich nichts angeschlossen ist ?

Ich denke mal, die angedachte Lösung vom TE wird so nicht umzusetzen sein.

Beitrag #4 und #7 zeigen wohl die naheliegenste Lösung auf.
 
.

Auch bei einer RS232-Verbindung findet ein Datenaustausch Sender<->Empfänger
statt, wie soll da auch bei nur lediglichen Mithören unterschieden werden ?

Wenn der Scanner nur Daten sendet und kein großartiges Kommunikationsprotokoll dahinter steckt, dann kann sowas funktionieren.
Wir aber auf diese Weise früher schon Drucker zum mitprotokollieren angeschlossen.
Verwendet man aktive Splitter mit galvanischer Trennung, dann ist es sogar elektrisch "sauber".

Aber - wie schon gesagt - ich würde so eine Lösung nicht abnehmen.

Gruß
Dieter
 
Zurück
Oben