Step 7 Redundante Stromvesorgung & 18 Slots Rack bei S7-400 H

ichnewbie

Level-1
Beiträge
25
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ihr Experten,
ich habe 2 nervige Fragen ;):

1- Wenn ich auf einem Rack eine PS 407 / 10 A redundant einsetze dann hat man insgesamt 20 A zur Versorgung vom Rack. Wenn eine PS ausfällt dann hat man nur 10 A zur Vefügung...gelle?

2- Kann man die Redundanz bei einer S7 400 H einsetzen und zwar dass jede S7 400 SPS auf einem 18 er Slots Rack kommt? (kenne bis jetzt nur 2x9 oder 2 SPS auf einem 18 er Rack)


Danke euch..

Ichnewbie
 
Probier das mal in der HW-Konfig aufzubauen, Dann siehst Du was geht.

Frage 1 verstehe ich nicht. Redundanz bedeutet, das bei Ausfall eines teils, die Anlage weiterläuft. Vondaher verstehe ich nicht, wie Du darauf kommst, die beiden Ströme addieren zu wollen...

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Probier das mal in der HW-Konfig aufzubauen, Dann siehst Du was geht.

Frage 1 verstehe ich nicht. Redundanz bedeutet, das bei Ausfall eines teils, die Anlage weiterläuft. Vondaher verstehe ich nicht, wie Du darauf kommst, die beiden Ströme addieren zu wollen...

Gruß.
Hallo, das mit dem Addieren war die Behauptung eines Fachmannes ---;)..lol...Natürlich war das eine Frage...mehr ned...

2- Ich meine gibt es einen Rack (außer 2x9 Slots) der die Redundance von 2 SPS unterstützt .Im klartext 18x2 .
Laut meines Wissens gibt es sowas nicht...Was sagen die Experten

Danke
 
Also in der HW-Konfig kann ich 2 Stück von den UR1 projektieren, also sollte das auch gehen... Nur der Sinn erschliesst sich mir auch darin nicht.

:twisted:

Wollt Ihr zentrale Peripherie einsetzen? Sowas hab ich z.B. noch nie gesehn...

Gruß.
 
Hallo Ichnewbie,

du machst Sachen. Also es gibt kein Grund eine H-Maschine mit 18 Plätzen zu erstellen. Die Redundanz ist über Profibus-DP gegeben und kann nicht Zentral aufgebaut werden. Da man 2 Racks hat braucht man auch 2 Stromversorgungen die man auf kein Fall als Summe ansehen soll! Es gibt kein H-System in einem Rack!!
 
Zurück