Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: S7 1500 put/get?

  1. #1
    Registriert seit
    22.11.2007
    Beiträge
    731
    Danke
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    bisher wurden ja von den S7 folgende Kommunikationswegen unterstützt

    • PUT/GET Ein unidirektionaler Schreib- / Lesedienst zur Übertragung kleiner Datenmengen an bzw. von einer Station.
    • USEND/URCV Ein bidirektionaler unkoordinierter Dienst zur Übertragung mittlerer Datenmengen zwischen zwei Stationen
    • BSEND/BRCV Ein bidirektionaler blockorientierter Dienst zur Übertragung großer Datenmengen zwischen zwei Stationen


    für PUT/GET scheint man ja bei der 1500 irgendwelche Sicherheitseinstellungen ausser Kraft setzen zu müssen
    aber was ist dann bei einer 1500 die alternative(oder ein neuer Weg) um PUT/GET und Konsorten zu machen

    Oder ist alles beim alten geblieben?
    Zitieren Zitieren S7 1500 put/get?  

  2. #2
    Registriert seit
    07.06.2006
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    623
    Danke
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge

    Standard

    PUT/GET ist bei der 1500er standardmäßig aus Sicherheitsgründen deaktiviert (Haken in den Systemeinstellungen).
    Man kann es aber problemlos aktivieren, dann funktioniert das ganze (PUT/GET) wie bekannt und gehabt -allerdings ist damit natürlich nur der Zugriff auf DB´s mit absoluten Adressen möglich.
    Auf die neuen symbolisch adressierten DB´s kann man mittels PUT/GET nicht zugreifen.

  3. #3
    LowLevelMahn ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.11.2007
    Beiträge
    731
    Danke
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Auf die neuen symbolisch adressierten DB´s kann man mittels PUT/GET nicht zugreifen.
    Gibt es dafür etwas (so ein symblisch PUT/GET?) - oder ist man auf was absolutes für die Kommunikation angewiesen

Ähnliche Themen

  1. PanelView plus 1500
    Von mordecai im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.06.2012, 22:10
  2. AB MicroLogix 1500
    Von Gerri im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 17:37
  3. MicroLogix 1500
    Von rumkiker im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 14:59
  4. 1500 User
    Von Heinz im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 09:29
  5. Im DB 1500 BYTES löschen
    Von kaufmann-michael im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.01.2004, 00:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •