Step 7 Fehlermeldung von altem Pro Tool Projekt

IPC Bernhard

Level-2
Beiträge
210
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich habe ein Projekt worin "früher", mit Step 7 V5.4 ein Pro Tool Projekt integriert war.

Jetzt habe ich in diesem Projekt eine HMI Station zusätzlich eingefügt mit der
WINCC Flex 2008 SP 2. Da gab es auch noch keine Probleme.

Nun habe ich alles zusammen "hochgerüstet" auf Step 7 V 5.5 und Flex SP3.

Jetzt kommt immer der Hinweis im Step 7 und im Flexible dass ein Pro Tool
Projekt intergriert ist aber nicht mehr unterstützt wird.

Mir ist bekannt dass Pro Tool mit diesen Versionen nicht mehr unterstützt wird,
aber mich nerven die Meldungen beim Starten der Softwaren (Step 7 und Flex).

Kann man das Pro Tool Projekt irgendwie "ausbauen" aus dem aktuellen Projekt?

Oder gibt es eine Datei im Explorer die man löschen muss?

Gruß
Bernhard
 
Hast du schon mal das Projekt mit "Speichern unter.." + "Reorganisieren" umkopiert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Projekt ausbauen sollte kein Problem darstellen.
Im Projektpfad die *.Pdb Datei herauskopieren und extern ablegen.
Im Simatic MAnager das Protool objekt löschen und dann
im Simatic Manager rechtsklick auf das Projekt --> Objekteigenschaften.
Im Reiter Notwendige Softwarepakete auf Ausführen klicken --> Kaffee trinken gehen (der Vorgang dauert etwas).
Wenn du wieder kommst sollte der Fehler behoben sein.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ist das ProTool-Projekt ein Panel am Profibus? Sind weitere Profibusteilnehmer an diesem Profibus vorhanden oder gar ein DP-Mastersystem?
Dann sollte nach dem Entfernen des ProTool-Objektes in den Profibus-Eigenschaften > Netzeinstellungen > Optionen die Anzahl aktiver Teilnehmer manuell um 1 erhöht werden, damit die Busparameter/Timings wieder passend berechnet werden. (Eventuell muß man das auch schon beim einfachen Hochrüsten auf das SP3 von WinCC flexible 2008 machen. Einfach mal die Busparameter vorher und nachher vergleichen.)

Harald
 
Hallo

Mit "ausbauen" habe ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
Ich will es nur aus dem Projekt entfernen da es weder für
WINCC Flex noch für S7 V5.5 verwendbar ist.

Das Problem ist dass unter Step 7 V 5.5 das Pro Tool Projekt im
Simatic Manager nicht mehr sichtbar ist.

Das Panel war früher am MPI Netz angeschlossen.

Das dem Speichern unter und Reorganisieren sieht ganz gut aus,
bis jetzt kommt die Meldung nicht mehr.


Gruß
Bernhard
 