Step 7 Hardwarekonfiguration umschaltbar, geht sowas?

Fenix

Level-1
Beiträge
77
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich hab da mal eine Frage und zwar:confused:: Ist es möglich die Hardwarekonfiguration einer S7-300 während des Betriebs zu änern.

Folgendes Problem:
An bereits ausgelieferten Maschienen soll im WAGO-Feldbusknoten eine Kommunikationsklemme nachgerüstet werden (bei Bedarf) und die
SPS soll dann per Variable auf die neue Hardwarekonfiguration mit der zusätzlichen Klemme umgestellt werden.

Ist jetzt eben die Frage ob das im Voraus programmierbar ist oder ob später eine neue Hardwarekonfig aufgespielt werden muss.


Gruss!
 
Optionenhandling im ET200s-Rahmen oder CiR (Configuration im Run) am Profibus geht wirklich nicht mit WAGO-Technik.
Man kann auch nicht einfach dei Kommunikationsklemme vorfristig in die Konfig einbauen und irgendeinen Haken a la "Anlauf auch bei Soll- / Istausbau" setzen
weil dann der ganze BK-Kopf gestört bleibt. Leider ist das ein Problem der WAGO-Köpfe.
 
ich muss das mal so hinnehmen. Leider.
Habs mir ja schon gedacht, wusste nur nicht dass Es bei der ET200s geht.
Geht sowas bei CPs direkt auf dem S7300 Rack?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auf dem Rack gehen m.E. CP340 und dergleichen, also CPs ohne eigene MPI-Rackadresse.
Einen CP343-1 oder CP342-X habe ich noch nicht probiert, die haben eine MPI-Rückwandbusadresse
das müßte man probieren .
Ich kenne allerdings Firmen, die haben direkt hinter der CP eine DUMMY-Baugruppe
(Achtung, bei der gibt es eine DIP-Schalter zur Funktionsumschaltung -> siehe Handbuch).
Die Dummybaugruppe wird dann ggf. mit einer FM357-X ersetzt. Lies da mal die Doku dazu.


Das Teil heißt: Platzhalterbaugruppe DM 370 ... 6ES7 370-0AA01-0AA0
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24137106

http://www.ebay.de/itm/Siemens-Simatic-S7-300-DM370-6ES7-370-0AA01-0AA0-Dummy-/350272243413

Viel Erfolg!
 
Zurück
Oben