Step 7 C7 CPU 626/P DP - abgeraucht ???

Onkel Dagobert

Level-3
Beiträge
5.813
Reaktionspunkte
1.441
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Freunde,

ich war heute bei einem Neukunden.

Eine Fucking-C7 zeigte seit einiger Zeit kein Bild mehr, die SPS lief noch. Im ersten Schritt sollte nur ein neues Panel eingesetzt werden. Lange Rede kurzer Sinn, nachdem ich die Autorisierungsbrücke Brücke zwischen "A+" und "AE" eingesetzt hatte, konnte ich noch immer keine Änderungen in die C7 übertragen. Nach nochmaligem Hinsehen bemerkte ich dass das Netzteil pulste, die C7 verursachte nach dem Einlegen der Brücke einen Überstrom bzw. einen Kurzschluss. Auch nach dem Entfernen der Brücke blieb der Kurzschluss bestehen.

BTW: Vor einigen Wochen war ich ebenfalls an einer Anlage mit einer C7 (C7 CPU 633/P), die nach längeren Anlagenstillstand ebenfalls diesen Fehler zeigte. Was dort bei der Wieder-Inbetriebnahme ablief, weiß ich nicht, die Symtome waren jedoch die selben.

Ist dieses Baugruppen-Sterben der C7 jemandem bekannt? Es ist immer blöd, wenn man sich an einer Steuerung vergreift, die Jahrzehnte lief und dann plötzlich stirbt. Beim Einlegen der Brücke habe ich mit Sicherheit keinen Fehler gemacht. Die besagte C7 sollte im nächsten Schritt ohnehin durch ein S7 ersetzt werden, das haben wir heute im beschleunigten Verfahren getan. Mich würde nur einmal interessieren, ob dieser Fehler für die gealterte C7 typisch ist? Ich traue mich wahrscheinlich nicht, bei der nächsten C7 diese Brücke zu setzen.

Über Erfahrungsberichte wäre ich dankbar.


Gruß, Onkel
 
Bei mir ein C7633 2DP.

Gerade noch funktioniert, danach ging gar nichts mehr.
Display kam aus dem Start Modus nicht mehr heraus. Alle Kniffe versucht.
Es blieb nichts übrig als das Gerät zu tauschen.
Glücklicherweise war bei Siemens noch ein Ersatzgerät lieferbar.

Das Gerät war über jahre in rauer Umgebung eingebaut. Ich möchte gar nicht wissen, was in dem Werk alles in der Luft liegt.
Die Brücke, die Du angesprochen hast, war bei dem Gerät dauerhaft eingebaut.
Ob dies die Ursache für die Fehlfunktion am Display war, kann ich nicht sagen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Über die Brücke kann ich nichts sagen, aber bei allen verbauten C7-626 geht das Display kaputt. Je wärmer der Schrank desto schneller.

Haben auch schon welche bei Eichler reparieren gelassen. Ich meine die setzen einen anderen Displaytypen ein incl. Anpassung.


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Zurück
Oben