TIA Widerstand messen mit einer S7

superkato

Level-1
Beiträge
220
Reaktionspunkte
0
Hallo,
einfach einen Spannungsteiler bauen und dann den Spannungsabfall an deinem Prüfwiderstand messen.

Spannungsteiler.jpg

Gruß
Joe
 
Zuletzt bearbeitet:
AI-Ch4 der 314C kann direkt Widerstand 0..600 Ohm messen.
Welchen Widerstandsbereich willst Du messen? Wie genau? Welche Auflösung? Mit welcher Verlustleistung darf der Widerstand belastet werden?

Ansonsten wäre wahrscheinlich auch die Messung der Spannung über dem Widerstand möglich mit der 314C, man muß halt einen geeigneten Meßstrom erzeugen (extern oder mit einem Analogausgang) und dabei die zulässige Verlustleistung des Widerstands beachten.

Gib mal ein paar Zahlen, für die Lösung Deines Problems brauchst Du Mathematik.

Harald
 
JoeJoe das ist genau der Aufbau.
Die Widerstandswerte gehen von 0 bis 9,7kOhm.
Ich dachte, das ich 10mA über den Analogausgang ausgebe und über den Analogeingang die Spannung messe. Geht das ? Wenn ich nur 10V ausgeben kann kann ich doch nur bis 1000ohm messen oder?
Da der widerstand aber an einer 2000m langen Leitung hängt, kann ich keine konstantspannungsquelle benutzen, sondern müsste einen strom aussenden.

Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist doch wohl ein Witz, oder?

wieso?
Die Leitung ist in der Regel 100m bis 2000m lang. Am Ende der Leitung gibt es ein Drehrad, an dem 8 verschiedene Widerstände anklemmt sind -> 145ohm, 400ohm, 1500ohm ... 9,7kOhm.
Ich messe den Widerstand um die Auswahl des Drehrads zu bestimmten.
Auswhal 1 => 145ohm
Auswahl 2 => 400ohm
....

Der Leitungswiderstand der 2000m Leitung beträgt 35 Ohm

gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Um in einen Widerstand von 10kOhm 10mA hineinzupressen braucht man 100V. Und der Widerstand müsste 1W verbraten. Mit höchstens 1mA Messstrom beginnt die ganze Geschichte realistisch zu werden, ich denke aber, Du solltest Dich mal nach Analogeingangskarten für Widerstand umsehen, besonders wenn Du einen womöglich unbekannten Widerstand der Zuleitung kompensieren willst (3-Leiter- oder 4-Leiter-Anschluß) (ohne Katalog fällt mir jetzt keine passende Karte ein).

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wieso?
Die Leitung ist in der Regel 100m bis 2000m lang. Am Ende der Leitung gibt es ein Drehrad, an dem 8 verschiedene Widerstände anklemmt sind -> 145ohm, 400ohm, 1500ohm ... 9,7kOhm.
Ich messe den Widerstand um die Auswahl des Drehrads zu bestimmten.
Auswhal 1 => 145ohm
Auswahl 2 => 400ohm
....

Der Leitungswiderstand der 2000m Leitung beträgt 35 Ohm

gruß

Dann mache es richtig und nimm ein 12-poliges Kabel! (6x2x0,8 zB)
Klar kann man das mit Analogausgangskarten, Analogeingangskarten und nem DA auch lösen, aber das ist Bastelei.
Obs 3 oder 9 Drähte sind wird wohl egal sein.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben