Step 7 3 CPU S7-3xx Signalaustausch MPI

gw-tuning

Level-1
Beiträge
126
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

ich habe ein Problem, ich möchte Signale austauschen mit 3 CPU´s. Zur zeit läuft das über Ein-/Ausgänge. Sie befinden sich in 3 Hallen. Profibus ging nicht, da der anderweitig genutzt wird. Ich habe alle in einem Multiprojekt über MPI verbunden. Auch in der Netzwerkgrafik sind alle vernetzt.

Doch wie muss ich das mit dem FB14 und 15 machen, die hab ich aus nem anderen Forum gefunden. GET und PUT... wer kennt sich aus und kann das einem nicht so erfahrenden erklären...

Danke, danke...

Weiss nicht was ich noch erklären soll, was ich habe, etc...

Gruss Uwe
 
MPI ! :s15::s15:
Du kannst MPI 'verlängern' mittels Repeater. Ein pro CPU !!
Für MPI musst du X_PUT und X_GET verwenden.

Aber überleg ob nicht ein CP343-1 LEAN pro CPU wäre der bessere Lösung.

Und .. in den zukunft, nur CPUs mit Ethernet wählen.
 

Der link führt zur Globaldatenkommunikation für die 400er-Steuerung.
Falls nicht zu viele Bits ausgetauscht werden müssen, würde ich da auch die Globaldatenkommunikation bevorzugen.
Das ist deutlich einfacher zu handeln...

Hier der link zu der S7-300:

http://support.automation.siemens.c...earch&searchinprim=0&nodeid0=33810599&x=0&y=0
 
Zurück