    Hallo liebe Mitleser,

    ich suche schon seit einer Stunde herum und finde es nicht.
    Wie kann ich einen Analogeingang in SCL (TIA V11)indirekt adressieren.
    Temp:
    mAdr Dint
    m_IW int;


    m_Adr:= 256;
    m_IW:=IW[m_Adr];


    will einfach nicht! Ungültiger Datentyp.
    Linux is like a Wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside.
    Zitieren Zitieren Indirekte Adressierung IW.  

  2. #2
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    2.113
    Danke
    388
    Erhielt 390 Danke für 271 Beiträge

    Standard

    vielleicht %IW?

    Grüße

    Marcel

  3. #3
    Aksels ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.02.2005
    Beiträge
    199
    Danke
    12
    Erhielt 8 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Matze001,

    das % löscht er mir gleich wieder weg. Hmmm....

    Es waren gleich mehrere Fehler:
    In SCP müssen es runde Klammern sein.
    Dann will der Scale, den ich verwendet habe Int und IW liefert Word.
    So gehts:


    #T_Ret_W:=SCALE(IN:=WORD_TO_INT(IW("DB_Analog".Temp[#T_A].Adr)), HI_LIM:="DB_Analog".Temp[#T_A].Scal_O, LO_LIM:="DB_Analog".Temp[#T_A].Scal_U, BIPOLAR:="DB_Analog".Temp[#T_A].Bi, OUT=>"DB_Analog".Temp[#T_A].Gel_Wert);

    Tschau,

    Danke.
    Linux is like a Wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside.

Ähnliche Themen

  1. indirekte Adressierung
    Von schneijo im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.10.2012, 14:42
  2. Indirekte Adressierung
    Von Christian1984 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.02.2012, 16:31
  3. indirekte Adressierung
    Von Linowitch im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 19:43
  4. Indirekte Adressierung !
    Von max1de im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 18:18
  5. Indirekte adressierung DB
    Von elko im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 22:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •