    Hallo zusammen,

    ich habe einen Druckaufnehmer 0-20mA (0-300mbar +-0,5% FS) und eine Analogeingangskarte mit +-20mA (10bit).
    d.h. der Drucksensor kann eine Linearitätsabweichung von +-1,5mbar haben.

    Da ich ja nicht einen 0-20mA Eingang habe entstehen mir an dieser Stelle Auflösungsverluste bzw. Ungenauigkeit oder liege ich da falsch?

    Wie hoch ist die Ungenauigkeit bedingt durch den "falschen" Strombereichseingang?

    Viele Grüße

    Prog22
    Zitieren Zitieren Analogauswertung  

  2. #2
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.642
    Danke
    915
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Prog22 Beitrag anzeigen
    Da ich ja nicht einen 0-20mA Eingang habe entstehen mir an dieser Stelle Auflösungsverluste bzw. Ungenauigkeit oder liege ich da falsch?
    ja, da liegst Du falsch, da in der Regel zusätzlich zu den 10bit noch ein weiteres für das Vorzeichen verwendet wird. Ausserdem musst Du bei der Betrachtung noch den Übersteurungsbereich beachten. Von welcher Analogeingangskarte reden wir hier?

    Gruß.

  3. #3
    Prog22 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.04.2010
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ducati Beitrag anzeigen
    Von welcher Analogeingangskarte reden wir hier?

    Gruß.
    ..von einer Vipa 231-1BD53 Analogeingangskarte.

  4. #4
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.642
    Danke
    915
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Prog22 Beitrag anzeigen
    ..von einer Vipa 231-1BD53 Analogeingangskarte.
    die kann doch bis 16bit ? Je nach Integrationszeit. Wenn Du ne hohe Genauigkeit benötigst, dann erhöhe doch die Integrationszeit.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 09:13
  2. Analogauswertung 8-Kanalmodul
    Von manas im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 14:56
  3. Analogauswertung !! Benötige Hilfe!!
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 09:54
  4. Analogauswertung !!! Benötige Hilfe !!
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.09.2006, 09:50
  5. CPU für Analogauswertung und Datenbank?
    Von Ticker im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.11.2003, 09:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •