Hallo alle zusammen

Ich steh vor folgendem Preoblem ich brauch in meiner Heizungssteuerung eine Wochenzeitschalltuhr nur kann ich mit der von Siemens nichts anfagen. (WeeklyTimer_project)https://support.automation.siemens....objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
Ich bekomm immer die Meldung Datentyp CAM ist nicht verfügbar.
Jetzt such ich nach einer alternative.

Ich hab eine S7-1200 CPU 1212C mit TIA V11 SP1
Wäre über hilfe sehr dankbar.

LG
Heimel
 
Probier doch erstmal das Siemens Beispiel zum Laufen zu bekommen, wenn es deinen Erwartungen bezüglich Funktion entspricht.

"Cam" ist ein anwenderdefinierter Datentyp. Du musst diesen Datentyp nur aus dem Beispielprojekt in dein eigenes übernehmen. (Hab in das Beispiel jetzt nicht reingeschaut, es sollte aber dabei sein im Ordner "PLC-Datentypen"). Oder du lädst dir die Bibliothek mit dazu und entnimmst diesen daraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich hatte ein ähnliches Problem.
Deshalb habe ich mir selbst eine Schaltuhr gemacht.
Einfach mit Vergleichern funkt. Super.

Lese die aktuelle Urzeit mittels dem Baustein RD_LOC_T von d. CPU.
Dann wandle ich diese Variable in einer Variable vom Typ "Time of Day"

Jetzt habe ich nur mehr Std:Min:Sec und kann jetzt einfach mit Vergleichern arbeiten.


LG
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo

Ich bekomme es einfach nicht gebacken das mit der zeitschaltuhr. Hat niemand für mich eine funk simple, brauche nichtmal eine mit einzelne tage.

Lg
 
Zuletzt bearbeitet: