Hallo,

Über ein durch Virtualbox Emuliertes Gastsystem bassierend auf Dos bzw Windows 3.11 möchte ich gerne via Comtext ein Projekt auf mein OP15 laden.

Hierbei bekomme ich jedoch immer nur Die Fehlermeldung "Meld.081: Verbindungsfehler"

Verwende dieses Kabel:

http://www.ibhsoftec.com/epages/63444704.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63444704/Products/20220

In der Virtualbox selbst habe ich folgende Werte unter Serielle Schnittstelle eingestellt:

Portnummer: COM1
Portmodus: Host-Schnittstelle
Port/Datei-Pfad: COM1

Der USB Adapter wurde als COM1 im Host Konfiguriert.
Habe auch schon andere Ports getestet. Man weiß ja nie...

Das OP15 war die ganze Zeit über im Transfermodus.

Ich hoffe mir kann jemand bei diesem Problem helfen, soweit es überhaupt mit Virtualbox möglich ist...

Gruß

Julian
 
OP15 !
o m g

COM TEXT !!!!
o m f g

Laut diesen PDF sollte es immer möglich sein mit TTY:
http://cache.automation.siemens.com/dnl/zI/zIzMjk4NQAA_19109408_FAQ/Projecttransfer_V1_2_e.pdf
Sonnst wäre es ein Alternativ mit ein RS232 Kabel mit 15-polige Stecker. 6XV1440-2KH32.

Es steht etwas in diesen FAQ:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19109408
Verwendung von USB-RS232 Adaptern und USB-Ethernet Adaptern
Beim Einsatz der RS232/PPI Multi-Master-Kabel, Nullmodemkabel oder von Ethernet-Verbindungen können nur "echte" Schnittstellen für den Projekt-Transfer verwendet werden.
"Echte" Schnittstellen sind Schnittstellen ohne Umsetzung über USB. D.h. es können z.B. keine "USB zu Seriell" oder "USB zu Ethernet"-Adapter verwendet werden.
Ein USB-TTY Adapter ist nicht genannt. Aber es kann sein das ist nur weil nicht-Siemens Produkte von Siemens unbekannt sind.

Ich wurde nicht alzu viel Zeit mit diesen alten Hardware verschwenden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, und danke für deine schnelle Antwort

ja wenn man es sich halt raussuchen könnte :D

In der Anlage sind 2 Stück verbaut und die eine hat schon leichte macken, da wollte ich sicherheitshalber gleich mal eines als Ersatz da haben. (Hersteller gibts nicht mehr....)

Rechner mit Dos bzw Windows sind auch rar gesäht von daher hab ich ohne größeren aufwand zu betreiben nicht viele alternativen.

Die Links hab ich selbst auch schon entdeckt.

Ich werd mir dann wohl mal als letzte Option noch n RS232 Kabel organisieren,