Step 7 Kann CPU 315-2 PN/DP nicht erreichen

m5150pro

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nabend,

Habe eine CPU 315-2 PN/DP welche ich nicht erreichen kann.
6ES7315-2EH13-0AB0
Probiert habe ich es mit MPI mittels PC-Card und CP5512 und Ethernet

MMC, PC-Card und CP5512 ist in Ordnung habe ich mit CPU 315-2 DP getestet.
PG-Schnittstellen müsste ich auch jeweils richtig gehabt haben.
Kann ich die CPU über die MAC-Adresse erreichen??

Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Danke!

MfG
Michael
 
War die CPU oder die MMC schonmal im Einsatz? Dann wäre es möglich dass die MPI/DP-Schnittstelle nicht auf MPI sondern womöglich auf eine ungewöhnliche Profibuskonfiguration umgestellt wurde. Wenn möglich, würde ich die MMC in der CPU erstmal formatieren. Die Anleitung wie das geht steht im Handbuch unter MMC formatieren, ein Urlöschen reicht in dem Fall nicht aus um auch die Buskonfiguration zurückzusetzen.

Über Ethernet sollte die CPU aber auf jeden Fall erreichbar sein. Über Step7 "Erreichbare Teilnehmer" sollte diese sich eigentlich melden. Wenn nichts kommt, dann würde ich irgendwelche Netzkomponenten wie Router/Switche dazwischen entfernen, und das PG direkt mit der CPU verbinden. Evtl. sogar mit einem gekreuzten Netzwerkkabel, ich weiß nicht ob alle PN CPUs eine automatische Erkennung (Auto-MDI-X) besitzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
War die CPU oder die MMC schonmal im Einsatz? Dann wäre es möglich dass die MPI/DP-Schnittstelle nicht auf MPI sondern womöglich auf eine ungewöhnliche Profibuskonfiguration umgestellt wurde. Wenn möglich, würde ich die MMC in der CPU erstmal formatieren. Die Anleitung wie das geht steht im Handbuch unter MMC formatieren, ein Urlöschen reicht in dem Fall nicht aus um auch die Buskonfiguration zurückzusetzen.

Über Ethernet sollte die CPU aber auf jeden Fall erreichbar sein. Über Step7 "Erreichbare Teilnehmer" sollte diese sich eigentlich melden. Wenn nichts kommt, dann würde ich irgendwelche Netzkomponenten wie Router/Switche dazwischen entfernen, und das PG direkt mit der CPU verbinden. Evtl. sogar mit einem gekreuzten Netzwerkkabel, ich weiß nicht ob alle PN CPUs eine automatische Erkennung (Auto-MDI-X) besitzen.

Hatte gerade selbst einen Fall, als ich die IP der CPU ändern wollte kam ich letztendlich nichtmal mehr über die MAC dran. Da half dann das gute alte MPI.

@m5150pro: schonmal in PG/PC-Einstellungen den CP5512 auf Auto gehabt, bzw. paar Einstellungen probiert (PG-Adresse verändert, Diagnose Betriebszustand,...)
 
Ja die CPU war schonmal im Einsatz.

Habe auf der CPU einen Reset durchgeführt welcher erfolgreich war. Konnte die CPU nun mit PC-Card und CP5512 über MPI/DP Auto erreichen und auch über Ethernet.

Jedoch kann ich nichts auf die cpu übertragen weder mit DP noch mit Ethernet. Bekomme den Fehler:
- CPU antwortet nicht
- Keine Antwort auf S7 Telegramm

über Ethernet kann ich eine IP-Adresse zuweisen.

Sobald ich die CPU neu starte kann ich sie NICHT mehr erreichen

MfG Michael
 
Zurück