Guten Morgen zusammen,

da unsere Firma zur Zeit PCS7 Version 7.1 zusammen mit Simatic Batch einsetzt aber demnächst der Support für WinXP eingestellt wird sind wir am überlgen ob wir auf PCS7 Version 8 umsteigen. Nun ist es ja leider so das schon bei Version 7 immer noch Fehler gefunden werden die dann durch Updates und Hotfixes behoben werden müssen. Wie sieht das bei Version 8 aus? Ist die aktuelle Version mit SP2 und Update 1 wirklich schon zu gebrauchen oder sollte man da erst noch etwas abwarten?

Ich wäre euch dankbar wenn ihr mir eure bisherigen Erfahrungen schildern könntet. Vielen Dank im Voraus.

Volker
 
Zwischen Version 7.1 und Version 8 ändert sich einiges.
Das ist nicht so echt tivial und ich würde es mir echt gut überlegen.

Wollt ihr Projekte migrieren oder nur für neue Anlagen?


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir wollen die neue Version eigentlich nur für neue Anlagen einsetzen. Die im Feld haben wir mühsam ans laufen gebracht und werden da jetzt nicht ohne absolute Notwendigkeit die Software upgraden. Aber die frage ist eigentlich ob Version 8 auch so viele Kinderkrankheiten hat wie Version 7.

Volker
 
Also es läuft relativ gut ;-)

Aber um das genauer zu bewerten musst du prüfen, ob auch schon alle notwendigen Optionen implementiert sind.
Wir haben noch etwas Ärgern z.B. mit Telecontrol.
Ihr werdet nicht umhin kommen, aufzurüsten, doch entscheidend ist der Zeitpunkt.
Heute würde ich noch 7.1 verwenden.
Nächstes Jahr? :confused:


bike
 
Hallo

Bei uns gibt es immer wieder solche Fälle.
Einen großen Unterschied in der Programmierung oder Konfiguration
der CFC, SFC, Hardware usw. gibt es kaum. Es hängt ein wenig von der
verwendeten Bibliothek ab.
Schneller ist es meiner Meinung nach auch noch nicht geworden.
Wenn F-Technik dabei ist, dann es immer noch sehr langsam.

Größere Probleme macht immer wieder die Netzwerktechnik.
Windows 7 und Netzwerk ist ein eigenes Kapitel.
Bei Batch soweit ich weiß gibt es auch keine großen
Verbesserungen.

Der einzige Große Sprung ist eben dass alles Windows 7 tauglich ist
und soweit ich weiß wird Windows Server 2008 verwendet.


Gruß
Bernhard
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Netzwerkgeschichte ist sicher eine eigene Baustelle die auch große Probleme machen kann. Und uns ist auch klar das wir irgendwann in nächster Zeit gezwungenermaßen wegen Windoof Umsteigen müssen. Aber es ist so das wir gerade eine einigermaßen Lauffähige Version von PCS7 haben und nicht wieder jahrelang warten müssen bis das System dann wirklich fehlerfrei funktioniert. Wir haben teilweise das Gefühl gehabt als Betatester für Siemens zu fungieren:ROFLMAO:. Deswegen meine Frage ob PCS7 Version 8 wirklich schon ausgereift genug ist um zum Einsatz zu kommen. Das immer mal wieder kleine Fehler oder Verbesserungen auftreten bzw. implementiert werden ist uns auch schon klar. Wir überlgen halt nur ob wir tatsächlich noch ein Jahr warten sollen oder den Umstieg schon jetzt angehen sollen.

Volker
 
Ich würde andere testen lassen.

Wobei ich sagen würde, alle die PCS7 verwenden, sind gefühlt Alpha- bzw Betatester.

Das ist meine persönlcihe Meinung.


bike
 
Wie sieht das bei Version 8 aus? Ist die aktuelle Version mit SP2 und Update 1 wirklich schon zu gebrauchen

??? Meiner Meinung nach gibt es PCS7 V8.0SP0HF1 und PCS7 V8.0SP1HF0 wobei das eigentlich beides eigenständige Versionen sind. Von SP2 hab ich noch nix gehört...

Das ganze ist nicht besser oder schlechter als PCS7 V7.1

Die Frage ist einfach, setzt Ihr irgendwelche Bibliotheken ein, welche auch für v8 zugelassen sind, dann könnt Ihr wechseln, falls nicht, hat sich's eh erledigt. Ansonsten ist ne Migration auf eine höhere Version immer etwas trickreich, also nicht "mal ebend" gemacht.

Wenn Ihr mit der bisherigen Version zufrieden seid, gibt es keinen Grund zu wechseln, es gibt genügend Anlagen, die noch mit 7.0 oder 6.x oder sogar 5.x laufen.

Erst wenn die Ersatzteillage für die PCs mit dem entsprechenden Betriebssystem unklar wird, sollte man drüber nachdenken, aber dass scheint ja nicht Dein Problem zu sein.

Gruß.

PS: bei PCS7 V8.0SP1HF0 ist WinCC7.2 integriert. Da wäre ich vorsichtig, weil dort grundlegend Dinge verändert wurden... Das hab ich selbst noch nicht getestet.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo ducati,

du hast Recht damit das es SP2 für Version anscheinend noch nicht gibt. Da habe ich wohl etwas durcheinander gebracht.
Aber wir wollen die zur Zeit laufenden Anlagen nicht upgraden sondern sind nur für neue Anlagen am überlegen ob wir Version 8 einsetzen. Ich denke das unsere Kunden sich nicht mehr lange mit Windows XP bzw. Server2003 als Betriebssysteme zufrieden geben werden und wir dann gezwungenermaßen umsteigen müssen.
Aber insgesamt erstmal ein großes Dankeschön an alle die mir hier geantwortet haben.

Volker
 
Hallo Mitleser,

wir haben bei uns im Werk die Version V8.0 Update 1 im Einsatz, weil ein neuer Anlagenteil angefügt wird bzw. wurde. Und um den vorhandenen und den neuen Teil in der gleichen Umgebung laufen lassen zu können wurde der vorhandene Teil auf die V8.0 hochgerüstet. Bisher habe ich noch keine negativen Erfahrungen mit den neuen Version machen können. Wir haben auch unsere alten Bibliotheken importieren können und können auch die dort hinterlegten Bausteine nutzen.

Wie gesagt noch keine negativen Erfahrungen....bisher.

Schönes Wochenende.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

Wir haben bereits ein paar Erfahrungen mit PCS V8 sammeln können/dürfen/müssen! :)

Unser Eindruck ist eigtl. sehr positiv ausgefallen, jedoch wurde dies durch die ein oder anderen kleinen Wehwehchen überschattet. ;-)

V8.0 ohne SP lässt sich auf Windows 7 und Windows Server 2008 betreiben, jedoch bei Server 2008 nur mit SP1!!!

Das weitere Problem das uns aufgefallen ist war die Einstellung der Rechteverwaltung, auf redundanten Servern, mit ES beim Laden, Änderungsladen,...

Nicht einmal Mitarbeiter von Siemens konnten diesem Problem konkrete Abhilfe schaffen. :-/

Ansonsten läuft V8.0 sehr stabil und ist mit Sicherheit für Sie bereit um zum dauerhaften Einsatz zu kommen!

Lg nixeifoit
https://www.hr-automation.eu
 
Zuletzt bearbeitet:
Hab mir grad mal das WinCC 7.2 Upd1 angeschaut, konnte mich noch nicht überzeugen. Von daher würde ich, wenns sonst nichts dagegen spricht, auf PCS7 8.0SP0 setzen, da dort noch das WinCC 7.0 SP3 integriert ist.

Gruß.
 
Hallo,
hat hier jemand Erfahrung mit der Installation vom SP2 für PCS7 V8.0? Ist das problemlos auszuführen oder sollte dies doch nur von erfahrenen Nutzern ausgeführt werden?

Danke und Gruß,
 
Hallo Flux, schönen Dank für die Antwort. Ich habe mir sagen lassen das es empfohlen wird alle Rechner neu aufzusetzen da ein neuer SQL Server installiert wird! Habt ihr diese machen müssen oder reichte es vollkommen aus das SP2 über die Rechner laufen zu lassen?
Herzlichen Dank im Voraus.
 
Haben einfach das SP2 drubergebügelt. Ich würde dir empfehlen dein Projekt zunächst in ner VM hochzurüsten und zu testen. Habe gerade nochmal kurz in die Liesmich SP2 geschaut aber nichts kritisches gefunden. .
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alles klar, Danke für die schnelle Rückmeldung, mit der VMWare haben wir auch schon probiert und das hat gut geklappt!
Wir werden 4 OS´en, eine ES und redundante Server Hochrüsten müssen - wie ist euer Systemaufbau zum Zeitpunkt des SP2 Upgrades gewesen?
 
Zurück
Oben