    Hallo SPS Freunde,
    ich habe ein Problem mit der Analogeingangsverarbeitung in zusammenhang mit dem Baustein FC105.

    Ich arbeite mit einer S7 313C die ingesamt 5 analoge Eingänge besitzt - einer davon für RTDs (5. AI).
    Der am RTD angeschlossene PT100 funktioniert ohne Probleme.
    Desweiteren habe ich noch einen PT100 mit Messumformer an 4.AI angeschlossen,als PEW758 eingelesen und mit dem FC105 skaliert.
    Funktioniert auch.

    Nun zu meinem Problem:

    Wenn ich einen 3. PT100 mit Messumformer an einen der anderen AI anschliesse und mit einen FC105 skaliere, erhalte
    ich keinen brauchbaren Wert (Eingangsadressen sind richtig und in der HW Konfig soweit auch alles eingestellt)

    Das ganze funktioniert erst wenn ich den PT100 vom 4.AI aus dem Programm lösche.

    Bin schon eine Weile auf der Suche noch einer Lösung und konnte im Forum leider noch nichts brauchbares finden.

    Freu mich über eure Antworten
    Zitieren Zitieren Probleme bei der Analogwertverarbeitung mit FC105  

  2. #2
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.205
    Danke
    237
    Erhielt 817 Danke für 691 Beiträge

    Standard

    Also mich würde interessieren, wie du die Fühler anklemmst und wie deine gesamte Adressliste aussieht.

    Dann kann man dir vielleicht helfen.


    bike
    "Any fool can write code that a computer can understand.
    Good programmers write code that humans can understand."
    --Martin Fowler

  3. #3
    Registriert seit
    14.10.2010
    Ort
    Telgte
    Beiträge
    655
    Danke
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Und vielleicht die genaue Baugruppenbezeichnung der CPU
    Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0

Ähnliche Themen

  1. Probleme mit Analogwertverarbeitung
    Von SebastianSPS im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 23:29
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 09:08
  3. Probleme Analogwertverarbeitung bei S5 115U
    Von zieglerstadt im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 13:37
  4. Probleme bei der Programmierung mit step 5
    Von Msyou im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 09:59
  5. Analogwertverarbeitung mit FC105 Scale
    Von DaTommy im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 15:15

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •