Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Sicherheitsprogramm F CPU

  1. #1
    Registriert seit
    11.07.2006
    Beiträge
    126
    Danke
    40
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo eine Frage zum Sicherheitsprogramm einer F CPU
    Habe eine 315F-2PN/DP mit einem FDI24 und einem FDO10.
    Mit der Getting Started Doku habe ich alles parametriert und geladen.
    Sieht soweit gut aus. Weder die CPU noch die beiden F Module zeigen Fehler.
    Nur steht im Sicherheitsprogramm unter Aktueller Modus
    F-Ablaufgruppe nicht aufgerufen.
    In der Hilfe steht der F Call Baustein muss im OB35 aufgerufen werden.
    Das habe ich aber gemacht.
    Beim generieren zeigt er keine Fehler, nur 4 Warnungen das 2 FBs und 2 DBs im
    Sicherheitsprogramm nicht verwendet werden.

    Gruß bernd67
    Zitieren Zitieren Sicherheitsprogramm F CPU  

  2. #2
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Den F-Call musst du schon aufrufen/einrichten, sonst lüppt da nix..

  3. #3
    bernd67 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.07.2006
    Beiträge
    126
    Danke
    40
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ja das msche ich doch im OB35

  4. #4
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    2.113
    Danke
    388
    Erhielt 390 Danke für 271 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Naja da rufst du z.B. den FC1000 auf (F-CALL).

    In diesem muss dann der FB1000 (Dein F-Programm) aufgerufen werden.

    Grüße

    Marcel

    P.S: Die Zahlen können abweichen

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Matze001 für den nützlichen Beitrag:

    bernd67 (08.06.2013)

Ähnliche Themen

  1. Step 7 I/O`s von Sicherheitsmodul ohne Sicherheitsprogramm verwendar ?
    Von 123456tz123456 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.06.2013, 17:47
  2. Step 7 SIcherheitsprogramm Passwort ändern
    Von friesenSPS im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.06.2013, 12:50
  3. Step 7 Sicherheitsprogramm: Interner CPU-Fehler
    Von Fenix im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 02.05.2013, 08:56
  4. Sicherheitsprogramm in S7-300
    Von kiwi2000 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 09:00
  5. 315-F CPU Passwort Sicherheitsprogramm
    Von mitchih im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 21:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •