Hallo zusammen,

ich habe folgende HW-Konfi: 315-F CPU mit ET200s. Eine 4 F-DO meldet auf Kanal 0, "Kommunikationsfehler, Kanal bitweise orientiert". Alle Kanäle der Karte sind identisch parametriert.
Ich weiß das die Infos etwas dünn sind, aber hat jemand eine Ahnung?
 
Nur zur Info. Ich habe den Fehler gefunden. Diese Meldung kommt, begleitet von der Meldung "Überlast" im Diagnosebyte, wenn aus dem Standardprogramm ein sicherer Ausgang beschrieben wird.
In der Siemenssoftware muß explizit nach solchen Zugriffen gesucht werden, die werden nicht automatisch erkannt. Danke an Alle die sich dazu Gedanken gemacht haben.
 