    Hallo, ich nutze eine S7-1500 und Step7 V12. Ein Steuerungsteil wird alle 250µs in einem Weckalarm-OB abgearbeitet. Dort möchte ich die Zeit messen, die für die Bearbeitung benötigt wird. Liest man die Systemzeit aus und berechnet die Zeit per Differenzbildung geht das nur mit einer Auflösung von 1ms. Da bei mir die Bearbeitungszeit
    Zitieren Zitieren Bearbeitungszeiten < 1ms messen  

  2. #2
    Registriert seit
    15.03.2013
    Beiträge
    187
    Danke
    6
    Erhielt 35 Danke für 30 Beiträge

    Standard

    Ich verwende für derartige Zwecke den Befehl "RUNTIME". Der Befehl hat eine Auflösung von < 1µs und man kann damit sowohl sehr kurze als auch sehr lange Zeiten messen.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mediator für den nützlichen Beitrag:

    toto45 (12.06.2013)

  4. #3
    toto45 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.12.2010
    Beiträge
    62
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Super!! Ist der Befehl neu für die S7-1500?

  5. #4
    Registriert seit
    01.10.2007
    Ort
    Waiblingen
    Beiträge
    3.317
    Danke
    767
    Erhielt 536 Danke für 419 Beiträge

    Standard

    ...und gibts den auch für die 1200er?

  6. #5
    Registriert seit
    15.03.2013
    Beiträge
    187
    Danke
    6
    Erhielt 35 Danke für 30 Beiträge

    Standard

    Ja, der Befehl kam zum ersten mal mit der S7-1500.
    So viel ich weiß, gibt's den Befehl in der 1200 nicht, jedenfalls bisher nicht. Die Beschreibung im TIA-Portal lässt aber vermuten, dass der Befehl auch für die 1200 kommen wird, denn er ist im Kapitel für die 1200/1500 mit drin.
    -> Kapitel 9.8.1 Referenzen (S7-1200, S7-1500) auf Seite 3505 in http://support.automation.siemens.co...ew/de/68113685

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mediator für den nützlichen Beitrag:

    Perfektionist (12.06.2013)

  8. #6
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    1.725
    Danke
    515
    Erhielt 303 Danke für 223 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    ...und gibts den auch für die 1200er?
    Ab Firmware V4 soll er dabei sein...... aber keiner kann mir sagen wann V4 kommt.....

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu UniMog für den nützlichen Beitrag:

    Perfektionist (12.06.2013)

Ähnliche Themen

  1. Timer für Zeiten im Bereich 1ms bis 999ms
    Von dschig3s im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 20:51
  2. 1ms Zeit messen?
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 12:42
  3. 1ms Takt erzeugen
    Von ades07 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 22:40
  4. Impuls mit einer 1ms
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 20:39
  5. S7 Zeit 1ms Schritte realisieren
    Von Straumann im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.01.2005, 12:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •