Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Zähler mit mehreren Zahlen vergleichen

  1. #1
    Registriert seit
    21.01.2006
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Experten,
    am Ausgang eines Vorwärtszählers, sollen verschiedene Werte verglichen werden und bei Übereinstimmung M0.0 aktivieren.
    Bei folgenden Zahlen soll M0.0 aktiviert werden: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26.

    Lösungsansatz:
    L Z1
    L 2
    ==I
    O
    L Z1
    L 4
    ==I
    O
    L Z1
    L 6
    ==I

    ...
    =M0.0

    Gibt es hierfür eine einfache Lösung

    Vielen Dank im Voraus
    sps-fuzzy
    Zitieren Zitieren Zähler mit mehreren Zahlen vergleichen  

  2. #2
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Schnelle Idee ohne über die realisierbarkeit nachzudenken...

    Den Zahlwert auf gerade/ungerade überprüfen und nur bei Ergebnis = gerade den Merker 0.0 setzen

    Grüsse

    Axel
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    L Z1
    T MW x
    L 26
    <=I // wahr wen kleiner 27
    UN Mx.0 // ist bei geraden Zahlen 0

    VKE =1 bei gerader Zahl <= 26

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard

    @Zottel
    schön
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #5
    Registriert seit
    28.10.2005
    Ort
    Ottweiler, Saar
    Beiträge
    940
    Danke
    259
    Erhielt 124 Danke für 109 Beiträge

    Standard

    Jetzt braucht man nur noch den Fall Z1=0 auszuschließen.

  6. #6
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @zottel
    saubere lösung

    ich hatte spontan an mod gedacht.


    @argv_user
    ist gerade mal eine zeile mehr

    ...
    <=I // wahr wen kleiner 27
    U Z1 // z1 = nicht 0
    UN Mx.0 // ist bei geraden Zahlen 0
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Ähnliche Themen

  1. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 11:11
  3. Zähler vergleichen
    Von apolo im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 15:53
  4. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
  5. BCD zahlen in der s7 314
    Von Hobby programmierer im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 05:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •