Hallo,

ich habe mit einer CPU 315F-2 PN/DP von Siemens ein Projekt mit Sicherheitsprogramm angelegt. Die Anlage ist schon in der Inbetriebnahmephase.
Beim Erstellen der Programmstruktur im Büro habe ich ein Standardpasswort PW1 für das Sicherheitsprogramm verwendet (geht ja nicht ohne). Dieses PW1 habe ich (noch im Büro) auf ein Standard-Kundenpasswort PW2 geändert (bevor das Programm die CPU gesehen hat). Dann Inbetriemnahmestart beim Kunden.

Das Problem:

Wenn ich am Morgen zum Kunden fahre und das Sicherheitsprogramm neu generiert in die CPU laden will werde ich nach einem PW gefragt mit dem Fenster "Zugangsberechtigung einrichten" und dem Text "Zur Änderung oder zum Löschen des sicherheitsrelevanten Programms auf der Baugruppe CPU 315F-2 PN/DP wird ein Passwort benötigt". Dort funktioniert nur das alte PW1 (danach kann ich lange arbeiten und werde nicht wieder nach einem PW gefragt).

Ansonsten geht immer das PW2

Wo in der CPU oder dem Programm steckt noch das alte PW1 und wie ändere ich es?

Viele Grüße und Danke
 
Mann hat eine password fur das safety program und die HW config in die cpu zu lade und ein password um das F programm zu bearbeiten.
Das erste gibt man ein in die HW config unter CPU eigenschaften tabblat Schutz und dass anders unter Sucherheids programma bearbeiten unter berechtigung.
 