Step 7 ET 200s IM 151-8 PN/DP CPU mit 2 Modbus 1 SI Karten (Parallel Funktioniert es nicht)

Hankolayjuwan

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe ein Problem dass die Modbiskarten welchen in ET 200s IM 151-8 PN/DP CPU gesteckt sind nicht parallel funktionieren habe schon Siemens verständigt und den das Programm geschickt aber die Wissen auch nicht weiter.
Habt ihr eine Idee bzw. Hat das jemand schond ind der Konfiguration realisiert ?
Ich habe das Gefühl das das gar nicht aus geht Werkseitig aber andererseits muss es gehen da ich die Karten,ja in der Hardware konfig platzieren kann haben halt andere E/A Adressen warum sollte es auch nicht gehen.

Separat Funktionieren die auf jedenfall aber sobald ich beide aktiviere funktioniert nur eine davon.So dass die TX/RX LEDS nur bei einem leuchten.
Ich verwende für die kommunikation Standard Bausteine von Siemens.

Habt ihr villeicht eine Idee ?
 
Ich gehe mal davon aus, die üblichen verdächtigen hast du bereits übferprüft?

1. unterschiedliche IDB für FB
2. unterschiediche Hardwareadressen vorgegeben
3. keine eignen festen Merker/Daten doppelt verwendet

Im Notfall könntest du versuchen die FB von Siemens auf zu machen (Gibts auch ein Tool im Internet), um mal nachzusehen, ob die nicht irgendwelche festen "Schmiermerker" oder Adressen in ihren Bausteinen verwendet haben, soll schon vorgekommen sein. (Ist natürlich bei SCL-erstellten Bausteinen dann echt mühsam, aber so im Groben kann man mal drübersehen, muß ja irgendwo ein Bug sein, also ein Notfall ;) )
 
Zurück
Oben