Hallo,
ich habe ein MP377 an eine S5 über den Siemens Converter TTY-RS 422 angeschlossen.
Die Sache funktioniert auch soweit, bis das die Aktualisierung der Variablen ziemlich lang dauert.
Variablenänderung in der Steuerung dauert bis zu 5 sec. bis das Panel es mitkriegt.
Werde noch ein bischen mit den Aktualisierungseinstellungen in Flexible rumspielen, habe aber wenig Hoffnung.
Die Sache ist also ziemlich lahm.

Jetzt möchte ich das Ganze über LAN probieren.
Habt ihr da Erfahrungen welche Konverter da was taugen?
Hab ein bischen gegoogelt da gibt es schon was auf dem Markt, ich könnte da sogar in Flexible auf S7 Kommunikation umstellen, wenn ich das richtig verstanden hab.

Bitte Infos wer solche S5 LAN Konverter an ein Flexible Panel schon mal eingesetzt hat und Erfahrungen hat.

Gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich wette auf das es mit zu viele Variabeln und/oder zu hohen Aktualisierungsrate zu tun hat.
Denk daran, das der S5 PG Schnittstelle mit nur 9600 bps krabbelt.

Ich habe ein Paar WinCC Flexible Projekte mit den RS422/TTY Adapter durchgeführt.
Es ging, aber ich musste aufpassen. Eine niedrige Aktualisierungsrate einhalten (die meistens Variabeln auf 2 sekunden, einige auf 1 sekunde) und nur wenige Variabeln pro Bild.
 