    Man ist das in awl ungewohnt.
    KOP ist einfacher, nur schade dass es das bei den Demoversionen nicht gibt.

    Das muss ich doch in den OB1 speichern oder?
    Was mache ich dann mit dem FB250, nichts?
    Und was muss ich ändern falls ich die 5ma Grenze ändern möchte?

    Danke dir
    Geändert von Tobbi (28.06.2013 um 17:00 Uhr)

  2. #12
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    da du 0..20mA hast würde das ungefähr so aussehen
    das wäre jetzt zb normiert auf 0..100%. bei ugr -100 da es keinen kanaltyp 0..20mA gibt sondern nur -20..+20mA
    Code:
                                   FB 250
                                    ┌──────────────┐
                                    │   RLG:AE     │
                         +0       ──┤BG        XA  ├── MW 40
                         0,5      ──┤KNKT      FB  ├── M 166.0
                         +100     ──┤OGR       BU  ├── M 166.1
                         -100     ──┤UGR           │
                         M 0.0    ──┤EINZ          │
                                    └──────────────┘
    anschließend der vergleicher der dir dann die ausgänge schaltet
    Code:
    Netzwerk 8                   Pumpe ein das istwert < 25%
    
                ┌─────┐
     MW 40    ──┤<   F│
                │     │   ┌──────┐
     KF +25   ──┤    Q├─+─┤ =    │ M 40.0
                └─────┘   └──────┘
    im ob1 schreibt man normal kein programm
    nimm einen fb. zb fb10. darin programmierst du das dann.
    im ob1 rufst du dann diesen fb auf
    SPA FB10
    Geändert von volker (28.06.2013 um 17:10 Uhr)
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:

    Tobbi (28.06.2013)

  4. #13
    Tobbi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.06.2013
    Beiträge
    15
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke, ich glaube jetzt habe ich es verstanden.
    Muss morgen gleich mal einen Testlauf machen, wenn ich an der Anlage bin.

  5. #14
    Tobbi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.06.2013
    Beiträge
    15
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    OK:
    L PEW 128
    L S5T#180.2
    Die beiden Befehle kennt das Programm nicht, WinSPS. Was kann man da sonst noch machen?

  6. #15
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    L EWxxx //xx=Adresse Analogeingang
    L KT 180.2

  7. #16
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    du brauchst kein L PEW.
    bei s5 heißt das übrigens L PW
    der fb250 liest direkt aus der baugruppe. im mw40 steht dann der normierte wert.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Ähnliche Themen

  1. Frage: benötige für eine LOGO eine Steuerung
    Von movie im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 14:16
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 17:26
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.09.2007, 14:13
  4. analogwertverabeitung
    Von tycomatze im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 22:22
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 09:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •